Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

(1/4) > >>

imro:
Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?

Obe se nachazeji v zone 3, kazda zasuvka ma samostatnej jistic a proudovej chranic 30mA. Revizny technik mi tvrdi, ze zasuvky pro pracku musi byt ve vysce min.1200mm nad podlahou. Ted jsou ve vysce cca 30cm nad podlahou v provedeni s vyssim krytim konkretne  ABB Tango  - IP44.
V CSN 33-2000-7-701 neni o tom zminka

Kamil Novák:
A řekl vám ten revizní technik, kde je to, co tvrdí napsáno ?   :-[

Radek Kroutil:
Kolega Novák má pravdu. Pokud revizní technik zjistí závadu, musí určit, kterou normu a článek to porušuje

Martin Krahulec:
Jediné co mě napadá je, že ty zásuvky v krytí IP44 jsou na omítku. V tom případě by tam opravdu neměly být.

Jura Krikl:
To Krahulec: ABB Tango IP44 neni na omitku, ale pod omitku:-) 
Revizakovi řekněte, že se mýlí, zona 3 v koupelně není:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana