Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Jan Vokroj:
Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení.
dolac:
Ak je elektromer statický a jedná sa o primárne meranie, môže byť ešte chybne zapojený. Aký je to typ elektromeru? Je dvoj-systémový alebo trojsystémový?
janvokroj:
Je to Landys & Gyr měří VT, NT, 1/4 hod max, činou i jalovou složku, odběr i dodávku do sítě.
Jan Vokroj:
Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru . Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono.
(poklona) všem za pomoc.
Rozmahel Vladimír:
Stačí se podívat jestli je ten kondík zapojen před proudovými transformátory měření odběru. Pokud je před nimi směrem od trafa nemá na váš problém vliv. Pokud je za nimi ve směru od trafa k odběru máte vyhráno.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana