Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
Štefan Beláň:
Zkontrolujte si sled fází na jalovém elektroměru a pokud máte nepřímé měření tak sled napětí a proudových obvodů! ;)
Jaké máte měření spotřeby - primární / sekundární - přímé / nepřímé?
Jan Vokroj:
To Š.Beláň -
Měření je primerní - nepřímé.
Sled fází je zajímavý směr. (poklona) .
Máte s tím nějakou zkušenost ?
Jan Vokroj:
To V.Rozmahel
Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc.
dolac:
Ak tam nie je žiadna kompenzácia, čerpadla musia presa brať nejakú indukčnú jalovinu, takže určite bude zlý sled fáz. U indukčného jalového elektromeru musí byť sled zachovaný.
Rozmahel Vladimír:
Předpokládám že máte velkoodběr. Máte centrální měření, to znamená - co je dalšího v provozu? Pokud běží čerpadla cca 15 kW pro neutrální účiník bez kompenzace musíte mít navíc cca 2/3 činného odběru. Co je zbytek do 50kW maxima? Jak je to v létě kdy je kotelna mimo provoz, nebo hřeje i vodu? Lumpárnu mohou provádět i ventilátory ve větším počtu s rozběhovým kondíkem.