Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?

(1/4) > >>

Jan Vokroj:
Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu.

Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW.
Elměr trvale vykazuje překompenzován í odběru, (asi 10kVAr)  i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu  asi 80 metrů).

V objektu je kotelna, neustále se  točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru?

Jiří Kohoutek:
Překontrolujte osvětlení. Zářivky a výbojky mají odrušovací kondenzátory a když výbojka nesvítí ,tak má pod napětím jalovou spotřebu.
 8)

Rozmahel Vladimír:
15 kW v motorech musíte nějak kompenzovat. Jaký způsobem to provádíte?

Jaroslav Hasala:
Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči),  potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru.
Odpověď by mělo dát měření účiníku.

Rozmahel Vladimír:
To ja samozřejmě možné, potom by to překompenzován í bylo jasné, kondík by mohl být příliš velký.