Vlastimil Laube
*
Offline Offline




« kdy: 14.01.2008, 14:16 »

Zákazník má v součastnosti dva kabely 1-AYKY 3x120+70 paralelně a chce po nás k těmto dvěma paralelním kabelům připojit ještě jeden 1-AYKY 3x240+120. Jištění požaduje společnými pojistkami. Je to dle vašeho názoru přípustné? (samozřejmě za předpokladu, že budu uvažovat poměr rozdělení proudů dle poměru průřezů a kabelů a celkový proud bude tedy menší než součet povolených proudů jednotlivých kabelů). Změní se váš názor v případě, že bude každý kabel jištěn samostatně?
Jediný článek v ČSN který jsme našli a který se toho dotýká je čl. 473.2.4N1 ČSN 33 2000-4-473, ale nevím zda ho chápeme správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 14.01.2008, 14:35 »

Ke společné pojistce dokonce pro stejné kabely:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1162.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.01.2008, 14:57 »

Teorie:
http://www.in-el.cz/?r=518301469&s=07105054a1a469dd001a00cc6742a591&t=201&p=100297
Já osobně si pamatuju, že kabely mysí být stejného typu i stejného průřezu. Normu po ruce nemám, nevím, jestli se něco změnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #3 kdy: 14.01.2008, 21:27 »

Pane Laube.

Podmínkou paralerního chodu kabelů, je stejný průřez, stejná délka, stejný způsob uložení, a jedno jištění. Tak jak to popisujete,  nenene
Normu nemám poruce, ale je to norma ohledně dimenzování a jištění vodičů a kabelů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 14.01.2008, 21:49 »

Suchá citace ČSN 33 2000-4-473, čl.473.2.4N1 :
b) paralelní vodiče (kabely) musí být stejného průřezu,  délky a materiálu žíly
A z povahy chování zkratů na paralelních kabelech (viz odkaz pana Svejkovského) to rozhodně není o 120+120=240.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Kroutil
*
Offline Offline



OSVČ, Štěchovice Praha-západ


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.01.2008, 16:59 »

Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho , ,bloud,, . 
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!

Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....

Vážení laici, možná v elektro návodech neuvidíte možnost , ,možná by to šlo takhle,,  protože už neexistuje člověk,který by si stěžoval... baterky baterky dabel baterky baterky baterky dabel

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Vlastimil Laube
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 17.01.2008, 07:31 »

Můj názor je stejný, že toto nelze, ale mátlo mě jednoznačné prohlášení 2 elektrikářů investora, že lze... Proto jsem rád, že jste mi můj názor potvrdili.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 17.01.2008, 10:55 »

Pánové kolegové, vy tady na laika s citacema norem, až je z toho , ,bloud,, . 
Stručná odpověď zní NE!! TAKTO TO NELZE!!

Pokud: A teď Vaše citace. Jak, proč, a možná....

Ale tento dotaz není v sekci "VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé elektrotechnic e".  nenene

Podle struktury dotazu soudím, že se elektrikář ptá ostatních elektrikářů a je snad tedy naopak vítané a potřebné svá tvrzení opírat o citace zdrojů !  pozor

Na nezávazné plkání jsou jiné sekce, ne ?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 21 dotazů.