Jakou zvolit velikost jističe pro RD?
Petr Bryks:
Pokud vám do toho ještě mohu mluvit, spíše než el. přímotopný kotel bych volil variantu el. podlahové vytápění topnými kabely a rozdíl bych investoval do zateplení, rekuperace a pod.
Fuk Tomáš:
Citace: Petr Bryks 04.01.2008, 14:09
Pokud vám do toho ještě mohu mluvit, spíše než el. přímotopný kotel bych volil variantu el. podlahové vytápění topnými kabely a rozdíl bych investoval do zateplení, rekuperace a pod.
Čímž byste ovšem zůstal v podstatě navždy odkázán na libovůli dodavatele elektřiny. :(
Jaroslav Hasala:
Mě osobně to pro dané podklady vychází spíše na jistič před elektroměrem 3x 32A, ale věřím, že při rozumném používání bude dostatečný i jistič 3x 25A. Dá se dost operovat se soudobostí, nepoběží přece všechno naráz.
Na každý pád, přívodní kabel a popř. hlavní vypínač v podružné rozvodnici dimenzujte tak, aby bylo možné v případě potřeby bez problémů jistič před elektroměrem vyměnit za silnější.
Můžete třeba časem zjistit, že výkon el. topení není dostatečný a bude nutné ho zvýšit nebo si můžete pořídit další spotřebiče nebo pocítíte potřebu něco přistavit atd ...
Míla Brtník:
Ano, vím, že 3x25 bude "na hraně".
A díky za tip se zadními vrátky, aspoň budu vědět, že je to technicky možné. :)
Náhodný:
Pro pana Křemena. Těch 250- 300m2 na 8 kW, se snad jeví jako překlep. Počítat tepelnou ztrátu (vytápěný prostor) v m2 je na ...tak říkajíc zvláštní.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana