Jak připojit 20 mikrovlných trub....?

<< < (2/3) > >>

Štefan Beláň:
No a uměl byste to vypočítat?  :o
Já osobně ne. :'(

PS: Docela rád bych takový výpočet jednou viděl.

Rozmahel Vladimír:
 :D V tom je právě ta potíž.  :D
µvlnka má asi určitě příkon vyšší než 600W. Potom by to byl spotřebič třídy A dle ČSN EN 61000-3-3 ed.2. Pro 3. harmonickou je u takového spotřebiče stanoven max.proud 2,3A. Kolik je to ve skutečnosti opravdu nevím. To ten zapeklitý článek Ing.Melena...p ošlu...
Vlastní výpočet na dimenzování podle proudu středním vodičem je uveden v příkladech na str.20 ČSN 33 2000-5-523 ed.2.
Vychází se z odhadu procentního počtu obsahu 3. harmonické ve výpočtovém proudu.

Fuk Tomáš:
A což takhle si opravdu změřit, jak se ty mikrovlnky chovají? Vzít 3 kousky, zapojit je na 3 fáze a změřit proud středním vodičem při max. výkonu?

Štefan Beláň:
No to je právě ono.
Kdo dokáže vypočítat předpokládaný proud ve vodiči N při vlivu harmonických? :-\
Chtěl bych konfrontovat teorii s praxí. Zajímalo my mne, jak daleko bude vypočítaná hodnota od skutečnosti. :o

Kolega Rotrekl by jistě potom proud změřil a dal nám vědět!
Podle teoretického předpokladu, při rovnoměrném zatížení,  by vodičem N neměl procházet žádný proud.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Fuk Tomáš  18.12.2007, 14:40

A což takhle si opravdu změřit, jak se ty mikrovlnky chovají?...
To je právě ta otázka - použití vhodného přístroje který to změří přesně.