Jak připojit 20 mikrovlných trub....?
Lukáš Rotrekl:
Dnes mě oslovil zákazník, pro kterého se děla to co se mu na očích vidí, že by do odpočinkové místnosti chtěl umístit 20x mikrovlnou troubu s instalovaným příkonem cc 2kW. Jednoznačně to vidím na samostatný vývod z některého rozvaděče s dostatečným výkonem, do podružné rozvodnice v odopočinkové místnosti bo tak někde.
A teď k dotazu. Jak vypadá zatížení od mikrovlnky? Když dám dvě na jeden vývod 16A a obě se zapnou zaráz, snese to vývod, třeba když ho osadím jističem s "C" nebo "D" charakteristik ou. Nebo radši udělat dvacet vývodů 10A "C".
Jedná se o výrobní halu, kde zřejmně zákazním předpokládá nával jedlíků při začátku pauzy atd.......Všic hni honem ophřát v kastrúlkách a baštit...Takhl e to má namyšleno.
Teď v žádném případě nehledám řešení, jak se vyhnout instalování 20 trub nebo jak přesvědčit zákazníka že 2kw trouba je zbytečná, nebo že si mají udělat pauzy postiupně. Na tohleto sou jiní lidé v té firmě která to požaduje.
Já potřebuji poradit s průběhewm zatížení od mikrovlné trouby....
topasol:
V každém případě semostatné okruhy. Nehledě k ČSN velkému náběhovému (nárazovému ) produ a pozdějším problémům, použít samostatné proudové okruhy s jištěním 16/1/B
kokeš jiří:
mikrovlnka kdyz bezi naplno, tak bezi furt. Neverim tomu, ze by si nekdo ohrival gulas na 1/4 vykonu. A pro usmani: mistni firma se zahranicnim majitelem: loni k vanocum dostal kazdy delnik krasnou nerezovou termosku. Slava, diky, ovace. Na zacatku ledna zmizely z kuchynek rychlovarne konvice, protoze si maji lidi kafe varit doma a ne v praci...
Štefan Beláň:
TO: Rotrekl
Osobně bych z hospodárného hlediska použil sdružené 3fázové obvody s vedením CYKY 5x2,5 mm2 a jističe určitě s charakteristik ou "C".
Na jeden sdružený obvod C/3x16A lze s přihlédnutím k soudobosti připojit 6 zásuvek.
Z hlediska provozní spolehlivosti bude určitě nejspolehlivější 20x 1fázový obvod C/1x16A a kabely CYKY 3x2,5 mm2.
Rozmahel Vladimír:
Nedávno jsme tady diskutovali o zatížení středního vodiče harmonickými a jeho dimenzování. Uváděný počet µvlnek se ke kontrole z tohoto úhlu pohledu přímo nabízí.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana