smějí být ve výtahové šachtě nechráněné vodiče?

(1/3) > >>

Vítězslav Marhold:
v šachtě výtahu postaveném jednou nejmenovanou nadnárodní společností jsem viděl instalaci provedenou plochým kabelem tvořeným izolovanými vodiči bez vnějšího pláště. Upevněn byl pouze u stropu a volně spuštěn dolů bez jakéhokoli krytí. odbočky byli provedeny tak ,  že se příslušná žíla přestříhla a čokoládou nastavila. Je takové provedení v souladu s normou? podotýkám že ve zmíněné kšandě musel být i PE vodič a průřez nebyl víc jak 1,5mm.

Janík Pavel:
Zajímavý způsob instalace. Sám jsem již několik výtahů namontoval a lecos i viděl ale vždy byla instalace umístěná v PVC nebo plechových žlabech nebo ještě po staru kabely připevněné na "žebřících".
Je taky otázka jak moc kvalitní spoj přes čokoládu může být, když se nahoře přestřihne žíla a zbytek kabelu pak táhne svoji vahou dolů  :(
Ploché kabely se používají normálně, ale s izolací, jako vlečný kabel zavěšený pod klecí, který samozřejmě nelze umístit do žádného žlabu.
A co se týká průřezu 1,5mm, tak ten by měl pro většinu případů stačit, pokud tím není vedená i zásuvka 230V.
Docela by mě zajímalo o jaký kabel se jedná, viděl jsem ploché zářezové kabely (tenoučké vodiče a jedna krajní žíla označené červeně) nebo dvoj-troj linku 1,5mm používané většinou pro vypínače. Případně pak ploché kabely (lanka) ale ty vždy s vnější izolací.
Lze takový kabel u nás vůbec sehnat ? (jen tak pro zajímavost - né že bych to chtěl kopírovat  (zle))

Vítězslav Marhold:
o jaký kabel se jedná nevím.Taky mne to zajímalo a jediné co se trochu podobalo vzhledem je páskový PNLY ,ale ty se dělají jen pokud vím jen do 0,75mm . O kvalitu odbočky pomocí čokolády nebo Wago svorky bych se nebál, kabel je slepen a ostatní žíly to nejspíš udrží ( pokud se nepřetrhne u stropu vlastní vahou ,  ale to by občasné přichycení jistě vyřešilo). Půřez 1,5 na zásuvku proč ne pokud vyjde impedance nevidím problém. To co se mi nezdá je fakt že vodiče nejsou nikterak chráněny proti mechanickému poškození.Poku d by byly ve žlabu tak se to jevý jako docela dobrý nápad, ale takhle jde o nechránené vodiče a pokud vím tak speciálně kostra by v tomto případě  měla být minimálně silnější.Proto mne zajímá co na to ČSN je možné na takto provedenou elektroinstala ci pohlížet jako na bezpečnou nebo to musí do žlabu?     

Milan Karvánek:
TO: Marhold> Elektrická instalace výtahu je pouhá součást výtahu jako takového. Výtah je vyhrazené zařízení podléhající revizi, tu provádí revizné technik ZZ nikoli elektro. A pak také každý výtah musí být uveden do provozu nejen RT, ale i inspekčním orgánem. Takže po montážní zkoušce dodavatele to ještě musel vidět RT ZZ a pak inspektor dozoru (třeba ITI nebo TUV...) . Nechte jim také nějakou zodpovědnost, když to všichni schválili a podepsali  8) . Nebo máte nějaký zvláštní důvod se ve věci angažovat?

Jan Alin:
Citace: Milan Karvánek  17.12.2007, 21:24

Elektrická instalace výtahu je pouhá součást výtahu jako takového. Výtah je vyhrazené zařízení podléhající revizi, tu provádí revizné technik ZZ nikoli elektro.


To je pro mě novinka, revizní technik ZZ přeci nemá elektrotechnic kou kvalifikaci tak kdo kontroluje elektro část výtahu?