Pánové zpět k původnímu dotazu.

Proudový chránič, může za určitých okolností sloužit jako hlavní vypínač rozvaděče. :)
Při správně navrženém a odjištěném přívodu do rozvaděče, to jde.

Příklad : v elektroměrovém rozvaděči, jako hlavní jistič před elektroměrem, PL7-B25/3, v domovní rozvodnici jako hlavní vypínač PF7-40/4/03.
Tímto způsobem instaluji veškeré dřevostavby. :)

Štefan Beláň:
Citace: Jan Alin  15.12.2007, 22:29

...ale při vyšších proudových hodnotách řešení s chráničem opravdu postrádá smysl a tak jsem i svůj příspěvek myslel.

No vidíte pane Aline,
a já jsem zase zastáncem, že právě u velkých proudů (nad 150A) v nebezpečných prostorách, kde se dá jen velice těžko posoudit u klasických nadproudových prvků (pojistky, jističe),  ochrana samočinným odpojením od zdroje, protože hodnota impedance je prakticky nezměřitelná,  je velice výhodné používat proudové chrániče. Jenom u proudového chrániče je možné změřit funkci ochranného přístroje a posoudit tak funkci ochrany. 8)

Jan Alin:
Citace: Štefan Beláň  16.12.2007, 15:14

No vidíte pane Aline,
a já jsem zase zastáncem, že právě u velkých proudů (nad 150A) v nebezpečných prostorách, kde se dá jen velice těžko posoudit u klasických nadproudových prvků (pojistky, jističe),  ochrana samočinným odpojením od zdroje, protože hodnota impedance je prakticky nezměřitelná, je velice výhodné používat proudové chrániče. Jenom u proudového chrániče je možné změřit funkci ochranného přístroje a posoudit tak funkci ochrany. 8)


No vždyť to říkám, ve speciálních případech je to dobré řešení ale ruku na srdce, procentuelně vyjádřeno je to jen zlomek případů kdy se takové řešení vyplatí. Kromě toho chránič ochrání zkrat na kostru ale je mu fuk zvýšený nebo zkratový proud mezi fázemi nebo fází a N takže tam klasické jištění stejně musím mít. Já bych např. v RIS paneláku chránič nechtěl pokud bych tam měl žít ovšem u stodoly bych ho vyžadoval. V průmyslu je to zas o provozní spolehlivosti. Jednotlivé zařízení chránit chráničem je dobrý nápad ovšem chránič jako hlavní vypínač u rozvaděče který napájí jednotlivá zařízení na výrobní lince je už dost sporný zvlášť v případě kdy se za ním vyskytují různé odrušovací prvky, svodiče přepětí a pod.

Štefan Beláň:
TO: Alin

Možná bych měl upřesnit, že hovořím o chráničích 300 a 500mA. Tam nějaké odrušovací prvky a svodiče přepětí nehrají žádnou roli.  :)