Može byť prúdový chránič ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
maxim:
Može byť použitý prúdový chránič na vstupe rozvádzača ako hl. vypínač bez predradeného ističa?
Jaroslav Hasala:
V podstatě je to možné, proudový chránič může zastávat i funkci hlavního vypínače.
Další věcí je to, jestli je vhodné používat centrální proudový chránič ...
Jan Alin:
Ještě bych se pozastavil nad tím že samostatný proudový chránič musí mít zajištěnu určitou hodnotu předřazeného jištění a to při použití chrániče jako hl.vypínače těžko zajistím. Můj názor je že případů kdy by se toto řešení vyplatilo a zároveň bylo v souladu s předpisy je dost málo.
Pavel Tesař:
Předřazené jištění zajistím třeba jističem před elektroměrem a potom klidně použiji proudový chránič 40A/300mA /S jako hlavní vypínač . Zásuvky a ostatní vývody, které výžaduji doplňkovou ochranu dám přes 30mA chrániče. Kontakty proudových chráničů jsou zkoušeny stejně jako vypínače- dle dotazu u Moeller.
Ivo Faltus:
Proudový chránič, jak už uvedl pan Hasala, může být použit mimo jiné také jako hlavní vypínač. Ale tak jako jiná elektrická zařízení musí být chráněn proti nadproudům jistícím přístrojem (nebo přístroji – zvlášť proti zkratu a přetížení).
Pokud dotaz souvisí s bytovým rozvodem, potom může být proudový chránič (hlavní vypínač) na vstupu bytového rozvaděče chráněn hlavním jističem v elektroměrovém rozvaděči. Jistič nemusí být tedy bezprostředně před chráničem. Z hlediska ochrany proti případnému přetížení (ale v naprosté většině případů také i proti zkratu) musí být volen proudový chránič s jmenovitým proudem minimálně stejným nebo o jeden stupeň vyšším než je jmenovitý proud hlavního jističe (konkrétně podle doporučení výrobce).
Takovéto řešení, má ale několik nevýhod (pokud je použit proudový chránič s reziduálním proudem 30mA – zajištění také doplňkové ochrany):
1) V případě rozsáhlejšího rozvodu a některých spotřebičů (sporák bojler atd.) muže svodový proud dosahovat hodnoty vypínacího reziduálního proudu chrániče. Někdy až po určitém čase, kdy dojde ke zhoršení izolačního stavu. Chránič nelze potom zapnout a nelze tak provozovat ani část rozvodu.
2) Pokud dojde k porušení izolace mezi PE a N vodičem v některém z vývodů vypíná chránič a nelze tak do odstranění poruchy provozovat žádný z vývodů. V tomto případě se porucha také obtížněji hledá.
3) Nechtěné vypínání proudového chrániče a tím odpojení celého rozvodu mohou také způsobovat ochrany proti přepětí.
Pokud už se rozhodneme pro toto řešení, je vhodné volit zpožděný proudový chránič ( označení G). Dále je vhodné alespoň pro pevně připojené spotřebiče (sporák, bojler, akumulační kamna atd.) použít jističe s rozpínaným N pólem (v případě poruchy mezi PE a N můžeme vývod odpojit a provozovat zbývající rozvod). Také je třeba, v případě použití akumulačních spotřebičů, zapojit cívky ovládacích stykačů před proudový chránič (spínání N vodiče který neprochází proudovým chráničem).
Pokud je použit na vstupu bytové rozvodnice proudový chránič s větším reziduálním proudem (ochrana před požárem) a nejlépe selektivní, je situace příznivější.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana