Mohu jistit v rozvaděči CYKY 1,5 jističem 16A?
Novakos:
A ještě dodatek, všechny jističe v bytě jsou značeny C, co je, jak mi vysvětlil soused, rychlost reakce. Je to dostatečné?
Kamil Novacek:
Citace: Jaroslav Hasala 04.12.2007, 10:06
Standardem pro bytové rozvody je (mělo by být) pro světelné okruhy CYKY(LO) 3x 1,5, jištěné 10A a pro zásuvkové okruhy CYKY(LO) 3x 2,5, jištěné 16A.
V určitých případech lze sice použít vodiče Cu 1,5 při jištění 16A, ale je to dost problematické. Jističe 13A nejsou u nás úplně běžným sortimentem, osobně je používám spíše jako nouzové řešení (např. když nevychází impedance poruchové smyčky).
Hodně elektrikářů používá vodiče 1,5 pro zásuvkové okruhy čistě z lenosti - vodiče 1,5 se zapojují lépe než 2,5.
Při použití Cu 2,5 a jištění 16A se užitná hodnota elektroinstala ce určitě zvýší, cenový rozdíl není až tak zásadní.
Také potom uživatel nemusí řešit podobné problémy, jako že mu např. vysavač 1600W vyhazuje při spuštění jistič B10/1.
Co se týká přívodního kabelu, osobně bych raději použil CYKY 5Cx 6, i když bude připojený pouze jednofázově. Později se to může hodit.
Kabel CYKY 3Cx 6 není úplně běžný, u kabelu CYKY 4Bx 6 zase nebudou sedět barvy vodičů. Pokud není kabel moc dlouhý, určitě 5Cx 6.
Předpokládám tedy místo rozdělení PEN v elektroměrovém rozvaděči.
Některé rozvodné závody ovšem toto nedovolují, místo rozdělení PEN pak musí být až podružné rozvodnici. S ohledem na min. průřez vodiče PEN (10 mm2) by pak musel být přívodní kabel CYKY 2Bx 10 popř. CYKY 4Bx 10.
,
pane Hasala,navážu na váš příspěvek a chtěl bych se zeptal,zdali je nutno přivézt CYKY 5Cx6 do bytové rozvodnice,z které je pak provedena další instalace v bytě (kuchyni).Nestačil by CYKY5Cx4?Jedná se konkrétně o případ,kdy elektroměrový rozvaděč je na venkovní straně rodiného domku a je nutno přivézt (asi v liště venkem) přívod 380V pro horní patro do kuchyně pro sklokeramickou desku.V kuchyni bude umístěna bytová rozvodnice a 3 zásuvkové okruhy (samozřejmě jedenkrát přívod 380V pro tu sklokeramiku (max.příkon 6800W...A taky zdali je správné rozdělení PEN už v elektroměrovém rozvaděči.... (poklona)
Kamil Novacek:
A ještě se zeptám,jakým způsobem připojit tu desku.Jsou vlastně jen dvě možnosti: 1.připojít pomocí CYKY5x2,5 z rozvodnice do krabice (je to cca 3metry),z které už pak desku zapojit "měkým kabelem (výrobce doporučuje např.H05VV-F) a nebo jít z rozvodnice přímo tím měkým kabelem.Kabel bude umístěn ve stěně... (poklona) moc!
Pavelka Květoslav:
¨Jen v rychlosti , vodič PEN dělí až v podružné rozvodnici , nevím zdali je to přímo zakázané , ale Čez vám to asi nepovolí mít to rozdělený už v elektromerovym rozvaděči ... dá se toho různě zneužívat ... přeji dobrou noc o:-)
Jaroslav Hasala:
Pokud je přívod do podružné rozvodnice proveden kabelem CYKY 5Cx 6, je docela vhodné pokračovat dále (k další rozvodnici) stejným průřezem.
Zeslabování průřezu by se později mohlo vymstít.
Co se týká místa rozdělení PEN, podle mého soudu je vhodné to provést co nejdříve, obvykle tedy v elektroměrovém rozvaděči (za elektroměrem). Nicméně názory na toto nejsou jednotné, jiní kolegové to vidí jinak a také některé rozvodné závody (podle oblastí) toto nepovolují. Bez problémů je toto řešení např. na JM. Nejlépe uděláte, když se zeptáte přímo "u zdroje", tedy u svého distributora.
Co se týká připojení varné desky, použití šňůrového přívodu ("měkký kabel") z rozvodnice až k varné desce je jedna z možností, těžko proti tomu něco namítat. Snad jen, nebylo by od věci uložit šňůru do trubky.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana