Bojler vypina proudovy jistic
Radek Červený:
Panková: V tom případě je třeba doplnit prohlídku i o prohlídku správnosti zapojení, viz např. příspěvek pana Schwarze výše.
Jaroslav Hasala:
To Červený :
Boiler nemusí mít nutně topnou spirálu ponořenou ve vodě. Viz např. v současné době velmi populární boilery z Dražic. Zde je topné těleso "nasucho".
Dále, pokud má boiler takový unikající proud, že to vypíná proudový chránič, zcela určitě je nutná oprava. Osobně připojení přes chránič rozhodně nepovažuji za chybu.
Použití jednoho centrálního chrániče také nepovažuji za příliš šťastné, ale tak jak jsem psal, takových instalací je spousta (zejména na JM) a žádné zvláštní problémy s tím nejsou. Podle mého soudu je jeden centrální chránič možné použít např. pro menší byt, garáž, zahradní chatu apod.
Pankova:
Ano, jedna se o bojler z Drazic.
Petr Krištof:
To Pánková
Příčinou může být take vlhkost v trubici pro topné těleso(kondenzace), zvláště když bojler není v provozu každý den.
Každopádně pozvěte elektrikáře ,popř. rev. technika.
Jaroslav Hasala:
U tohoto typu boileru je závada málo pravděpodobná.
Spíše bych to viděl na závadu v instalaci, hlavně vzhledem k tomu, že boiler ještě nebyl v provozu.
Ale je to všechno jenom hádání, je nutná prohlídka na místě.