Bojler vypina proudovy jistic

(1/4) > >>

Pankova:
 (poklona) , snad posilam dotaz do spravneho oddilu.

Nejake el. vzdelani mam ale nejsem provozak a neznam normy. Instalace tedy sveruji tem, co na to maji papiry.

Elekrikar nam dal proudovy jistic na cely baracek a nyni po pripojeni a zapnuti bojleru se pokazde vse spolehlive vypne. (Rozdil je pouze v tom, ze kdyz se nastavi nizka teplota ohrivane vody, vypnuti probehne se zpozdenim cca 5 sekund)
Protoze se jedna o rekreacni objekt a zima se blizi, vypnuli jsme bojler a vypustili z bojleru vodu. Snazim se nyni zjistit co delat dal.
Zarizeni i el. rozvody jsou nove, predpokladam pro tuto chvili, ze je oboji v poradku.
Pozvat revizaka?

Muze byt problem ve zvysene vlhkosti - objekt neni v dobe nasi nepritomnosti vytapen.
Nekdo mi radil presunout bojler mimo hlavni proudovy chranic.
Odkud zacit s resenim situace? Prosim o zkusenosti, napady, rady, tipy.

Jaroslav Hasala:
Revizní technik - to je správná volba ! :)
Každý normální RT by měl příčinu najít.
Co se týká toho chrániče, použít jeden centrální chránič "na všechno" není příliš šťastné. Nicméně spoustě lidí to takto slouží a nestěžují si.
Rozhodně je ovšem lepší použít více chráničů.
Pravda, obvykle tedy také není nutné, aby byl boiler připojen přes chránič.
V současné době MUSÍ být přes chránič v podstatě připojena pouze instalace v koupelně a venkovní zásuvky.
Ovšem chránič jistě nevypadává bez důvodu, nějaká závada tam bude.
Pokud někdo závadu "odstraní" pouze tím, že připojí boiler mimo chránič, nezaslouží si, aby se nazýval elektrikářem ...  >:D
Nutno také podotknout, že závada nemusí být vůbec na boileru. Typicky při spojení N a PE vodiče za chráničem nemusí chránič vypadnout hned, ale až při spuštění nějakého většího spotřebiče, což bude i boiler.

Jiří Schwarz:
Jen bych doplnil jednu maličkost - už jsem se setkal s tím, že cívka stykače pro blokování bojleru byla připojena na L za proudovým chráničem a spínaný N byl samozřejmě z HDO před chráničem. Ono to bylo tak na hranici, nepadalo to hned, ale různě se zpožděním nebo podle zapnutí jiných spotřebičů.
Jak krásnou formu tam měli, přívod na vypínač, z něj hřebínek na chránič, z něj hřebínek na jističe,... A já jsem tam musel natáhnout drát "před chráníč" A ještě "modrej" pro zvonkové trafo, když to bylo na stejném jističi...

Radek Červený:
Nezastávám sice názor, že chránič se musí dát i do boudy pro psa, proklínám ty kolegy, co si pletou chránič s hlavním vypínačem a zvlášť ty, kteří toto namontují a v případě problému nejsou zákazníkovi k dispozici. Bojler s ponořenou topnou spirálou bude mít vždy nějaký unikajicí proud a nikdy nebude mít stoprocentní izolační stav. Toť praxe. Z tohoto důvodu bojler za chránič nedáváme a mnohem větší důraz je třeba klást na řádné a spolehlivé uzemnění.
Nicméně bych vám doporučil řádnou prohlídku instalace obvodu bojleru a měření izolačních stavů jak instalace, tak bojleru, event. částí bojleru, aby bylo možno lokalizovat závadu. Pokud bojler nějaký čas fungoval a nyní přestal, nebude nejspíš závada v zapojení. Měření si nechte udělat nejlépe RT nebo elektrikářem s potřebným vybavením, multimetrem z marketu nemá cenu se do této práce pouštět.
Přeji hodně zdaru. 

Pankova:
Radek Cerveny: Bylo to uplne prvni zapnuti, do te doby nebyl bojler pripojen na vodu.