Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Karvánek 01.11.2007, 22:10
TO: Fuk> protože byste tu ruku musel natáhnout na min. 90 cm abyste se do Hasalovy zásuvky dotknul ;) Takže je to jedno jestli po silnici nebo pěšinou.
No právě. Páně Doležalova gumová ruka 60 cm velmi konvenuje mému chápání účelu 2. zóny.
Rozmahel Vladimír:
TO:Hasala
Pokud je přepážka celistvá a vysoká alespoň 2,25m tak zásuvky tam určitě ničemu nevadí.
Citace: Fuk Tomáš 01.11.2007, 21:56
Proč jste v tom extrémním případě, který jsem namaloval, zvolil přístup "měřit po silnici", zatímco u výklenku ZSvobody "vzdušnou čarou skrz zeď"?
Tady je podle mne důležité to, co je myšleno stanovením zón. Podle mne jakási přímá viditelnost a normou stanovené vzdálenosti.
Norma není závazná.
Pokud osadím příčku, vlivem které je zásuvka nedostupná směrem nahoru až k zóně 3, kabel k ní bude osazen z vnější strany stěny sousedící s vanou a podle náčrtků v normě sice vychází zóna 2, s klidným svědomím mohu osadit zásuvku do takovéto "zóny 2".
Ta zásuvka sama o sobě není nebezpečná, podle mne případné riziko číhá ze zapojeného spotřebiče jehož umístění a délku přívodní šňůry norma neřeší.