Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?

(1/5) > >>

ZSvoboda:
Vana 170x70cm je podélně umístěna ve výklenku 170x100cm.

Jiří Fuksa:
To: ZSvoboda
Řekl bych, že úplně stejně, jako když je vana umístněná v koupelně.

Více údajů jste neuvedl např.: nákres.

Jaroslav Jonáš:
Doporučuji sehnat si alespoň k nahlédnutí normu ČSN 33 2000-7-701 ed.2 nebo případně normu předchozí a podle obrázků v normě to jistě zvládnete.

ZSvoboda:
Vana je ve výklenku a ten je v koupelně.
Pokusil jsem se stvořit nákres - jak je vidět výklenek je trochu složitější ...
Ohledně normy jsem našel dříve několik výkladů a někdy i s obrázky, jako např. zde: http://voda.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4121 ,  ovšem jsou tam znázorněny trochu jiné případy a hlavně nevím, jaké jsou "změny poloměru vymezujícího minimální rozsah zóny 2" (obr. 1c). Můj výklad je takovýto (viz přiložený obrázek): vezmu metr - a po stěně "za roh" odměřím 60cm z bodu A - dostanu bod B, proložím jím svislici a mám hranici zóny 2 na stěně. Jest to správně?

Jaroslav Hasala:
Podle mě můžete použít následující jednoduchou pomůcku - něco ohebného, třeba svinovací metr nebo nějaký provázek. Jeden konec dáte na hranici prostoru 1, no a po 60 cm je hranice prostoru 2. Podél stěn se to naohýbá tak, jak to máte na obrázku, okolo vystouplých rohů opíšete oblouk ...
Jinak řečeno, váš postup je podle mě správný ....

Navigace

[0] Index zpráv