Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 23.10.2007, 18:45 » |
|
Je možno zachovat tento kabel při rekunstrukci ostatního zařízení?
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.10.2007, 18:53 » |
|
A bylo by technicky složité při té rekonstrukci vyměnit se zařízením i ten kabel? Záleží, jaký má ten motor výkon, v jakém stavu je AYKY kabel..Ale osobně bych byl pro ten přívod vyměnit, adekvátně za CYKY 4Bx2.5 mm2 (uvažuji starou sít´TN-C..)
|
|
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 23.10.2007, 18:59 » |
|
Dimenzování kabelu i jištění je v pořádku, stav kabelu taky, výměna není ani tak moc problematická (ale není ani uplně jednoduchá ). Problém je v ceně. Možná jsem měl položit otázku jinak: mohu používat Al kabel s průřezem PE pod 16 mm2?
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.10.2007, 19:04 » |
|
To Štefan Beláň: Nebyl jsem si jist, zda se Vámi citovaný článek vztahuje na PE, nebo jen na PEN. V rámci rekunstrukce bych rád kabel vyměnil, ale napájí pomocný ventilátor na odsávání. Výměna bez hydraulické plošiny bude asi nemožná, navíc problém s okolním terénem. Výsledně se cena pár metrů kabelu pěkně prodraží.
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.10.2007, 19:07 » |
|
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.10.2007, 19:12 » |
|
Obecně: používat Al kabely v dnešní době není moc dobré..Když už budete rekonstruovat, zkuste investovat také trochu peněz do té elektriky.. Al vodiče v dnešní době v průřezu, o kterém píšete vhodné opravdu nejsou..Ta CYKY 4x2.5 není zas až tak drahá a máte ji na doživotí.Což se o AYKY s jeho mechanickými vlastnostmi říci nedá..
Samozřejmě, hliník po rekonstrukci jedině do sběrny druhutných surovin Jen jsem si nebyl jist jestli mohu nutit investora do výměny s ohledem na zmiňovanou ČSN 33 2000-5-52. Nevím, kde jsem nabyl dojmu, že zákaz používání Al vodičů se vztahuje na PEN do 16 mm2 a ne na PE.
|
|
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.10.2007, 19:31 » |
|
Tak jsme se tu jednoznačně shodli, že vyměnit :)On to investor pochopi...
|
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.10.2007, 19:52 » |
|
Uvedená ČSN 33 2000-5-52, čl. 524.1. se vztahuje na pracovní vodiče. Vodiče PEN řeší ČSN 2000-5-54. Musím příště pozorněji číst za odpovědi
|
|
|
|
František Leopold
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.10.2007, 19:54 » |
|
To Krikl: Ano, k motoru N vodič nepotřebujete. Uvažoval jsem ve čtyřvodičovém provedení v Al, typickém pro TNC, neuvědomil jsme si ostatní sítě, používané zejména v průmyslu-omluva uvažoval jsem, že by v nové TNS už AL nikdo netahal..
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 24.10.2007, 10:12 » |
|
Ano, jedná se o kompletní rekonstrukci, všechna ostatní zařízení a kabely už byly vyměněny. Problém byl pouze v nákladnější výměně tohoto kabelu. Už jsme se dohodli na výměně za nový Cu.
|
|
|
|