A co z toho plyne?
Vážený pane Rotrekle, z toho plyne, že je usměrňovač od galvanizační lázně nesmyslně a neekonomicky daleko. A to je poměrně malý usměrňovač- 500A. Tady v regionu je spousta galvanických linek od automatických vanových až po malé zvonky, ale usměrňovače jsou do 10-12m od vany.
A jako přívody se převážně používají v co nejdelší délce měděné pasy, jednoduché zdvojené i ztrojené. Slaněné vodiče se používají jen pro napojení elektrod van a tyčí zvonků. Pro napojení pohyblivých elektrod - hopsadel jsem viděl i svazky měděných plechů - jako listové pero u auta. A všechny spoje pod vazelínou.
Ty chemikálie nalezou všude a korodují jednotlivá lanka slaněného kabelu daleko pod izolaci.
A úbytek skoro 2 V je pro galvanotechnik
u moc velký. Při zinkování s napětím pod 12V před závěsy asi technologové nebudou šťastní. Při návrhu připojení se spíš vychází z povoleného úbytku s přihlédnutím na úbytky na závěsech - takže první dotaz na technology, kolik V potřebují na vanách a pak to bude při této délce určitě větší průřez.