Autor Téma: Poradíte mi s dimenzování vodičů pro napojení galvanické linky?  (Přečteno 3751 krát)
Pavel Rotrekl
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 17.10.2007, 16:54 »

Poradíte mi s návrhem průřezu vodičů pro napojení elektrod v galvanizační kádi?
Káď je napájena napájecím zdrojem 9,5 kVA s výstupním napětím 13V a proudem 500A.
Délka přívodních vodičů k elektrodám je 35m.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #1 kdy: 17.10.2007, 17:21 »

Můj rychlý odhad a návrh je použít vodiče nebo jednožilové kabely s Cu jádrem min. průřez 240 mm2 max 300 mm2. Zatížitelnost ve vzduchu je cca 600 až 700A.

Záleží na způsobu uložení, chlazení a také na typu izolace vodičů.
Při použití Cu 300 mm2 už nemusíte mít žádné obavy.  Úsměv

Pro jednodušší montáž bude asi vhodné použít paralelní vodiče o menším průřezu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Pavel_r
« Odpověď #2 kdy: 17.10.2007, 19:49 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!).

Úbytek napětí na vodičích problém nebude?

Rotrekl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Roubal
« Odpověď #3 kdy: 17.10.2007, 20:48 »

Rcu=0,0178*l/S=0,0178*2*30/300=3,56 mOhm
dU=Rcu*I=3,56*500=1,78 V, ztráta při 500A téměř 900W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel_r
« Odpověď #4 kdy: 17.10.2007, 21:03 »

A co z toho plyne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 17.10.2007, 21:04 »

Kabel Cu 300 mm2 má odpor na 10m 0,0006266 ohmů. Smyčka 2x35m = 70m bude mít úbytek při konstantním proudu 500A cca 2,2V.

Předpokládám, že zde nejde ani tak o napětí jako proud, který se mění a reguluje v závislosti při galvanickém procesu a 500A je maximální proud zdroje.

Berte moje rady pouze z teoretického pohledu. Moje praktická zkušenost je již velice dávná. Nové praktické zkušenosti nemám a z poskytnutých informací se říct asi víc nedá. Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #6 kdy: 17.10.2007, 23:07 »

A co z toho plyne?
Vážený pane Rotrekle, z toho plyne, že je usměrňovač od galvanizační lázně nesmyslně a neekonomicky daleko. A to je poměrně malý usměrňovač- 500A. Tady v regionu je spousta galvanických linek od automatických vanových až po malé zvonky, ale usměrňovače jsou do 10-12m od vany.
A jako přívody se převážně používají v co nejdelší délce měděné pasy, jednoduché zdvojené i ztrojené.  Slaněné vodiče se používají jen pro napojení elektrod van a tyčí zvonků. Pro napojení pohyblivých elektrod - hopsadel jsem viděl i svazky měděných plechů - jako listové pero u auta. A všechny spoje pod vazelínou.
Ty chemikálie nalezou všude a korodují jednotlivá lanka slaněného kabelu daleko pod izolaci.
A úbytek skoro 2 V je pro galvanotechnik u moc velký. Při zinkování s napětím pod 12V před závěsy asi technologové nebudou šťastní. Při návrhu připojení se spíš vychází z povoleného úbytku s přihlédnutím na úbytky na závěsech - takže první dotaz na technology, kolik V potřebují na vanách a pak to bude při této délce určitě větší průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.10.2007, 23:19 »

Všetky galvanické linky s ktorými som sa stretol, boli napájané Al zbernicami.
Asi to má svoje zdôvodnenie.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno