Je posloupnost zapojení zdroj, jistič, stykač, spotřebič, správně?
Vladimír Novák:
jinak bohužel i při přizemnění bodu rozdělení PENu nám se sice přestali utlumovat světla při sepnutí přímotopů, ale čerpadlo, které je nejspíš na stejné fázi to dál dělá. :-[
tomáš buřival:
Proč jsou na těch vodičích v rozvaděči kudrlinky ? ... ptám se z čiré zvědavosti, vidím to v domovním rozvaděči poprvé.
Miloslav Dunda:
Pane Novák, pokud budete odpojovat PEN uděláte ze sítě TN úplně jinou soustavu a to napěťovou soustavu zemněním, což není přípustné. Doporučuji prostudovat ČSN 33 2000-4-41.
Petr Doležal:
To Buřival: Nejsou to náhodou nepřipojené rezervní žíly ? Pak lepší kudrlinky, jak nějaké šlahouny flákající se po rozvaděči a rezervy jsou lépe patrné.