Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?
Milan Karvánek:
Pokládám to za velice nestandartní řešení, pokud k tomu není nějaký technologický důvod, tak bych o tom ani neuvažoval. Realizace viz kolega Beláň, ve svém příspěvku použil krásný eufemismus pro dva samostatné rozvaděče :). Nutno splnit podmínky ČSN 332000-4-46. Pro výchozí revizi bude nutná projektová dokumentace. (pokud je takové řešení opravdu potřebné, nechť je podloženo TD)
Radek Červený:
A hlavně, co zde kolegové nezmínili, když už nebude vyhnutí, musí být přívody přehledně oddělené a označené, na rozvaděči musí být na tuto skutečnost zřetelně upozorněno, musí být v rozvaděči dokumentace ( což si myslím je automatické všude...) , atd.
Fuk Tomáš:
Díky za odpovědi.
Mým záměrem bylo umožnit napájení jednoho zařízení ze dvou různých přípojek (elektroměrů) - kdo přijde, ten si přepne na "svůj" proud - ale asi jste mě od toho odradili, byť nevidím technický důvod, proč by v tom měl být problém.
Josef Nosek:
Tak už to tazatel trochu upřesnil, ten dotaz.
Domnívám se že by to neměl být problém. Přívody by musely být napojeny přes přepínač sítí aby nemohli být připojeny oba najednou.
Štefan Beláň:
Souhlasím s kolegou Noskem. Pokud se jedná pouze o přepínání jednoho přívodu na dva různé zdroje, tak to je naprosto něco jiného. (doh)
Jinak nevidím logiku v tom, že by se měly platit dodavateli dva elektroměry, pro dva zákazníky, ale vlastně jen pro jedno odběrné místo. Je to tzv. "čína" s kterou narazíte na legislativní předpisy. ::)
Pokud se jedná pouze o rozdělení spotřeby mezi dva uživatele, kteří nechtějí provádět zapisování jednoho elektroměru, není nic jednoduššího, než do rozvaděče umístit dva odpočtové elektroměry s předřazeným přepínačem napájení z elektroměru A nebo B. ;)
V tomto případě se bude jednat vždy pouze o jeden rozvaděč. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana