Může být jedna rozvodnice napájena ze dvou různých přívodů (elměrů)?

<< < (3/4) > >>

Fuk Tomáš:
Háček je v tom, že už ty dva elektroměry existují a jsou placeny distributorovi - jde vlastně o to vytvořit odběrné místo napájené podle potřeby z jednoho nebo druhého z nich.
Stačil by pro přepínání stykač na DIN lištu s přepínacím kontaktem?

Štefan Beláň:
Je to složitější než se zdá. (!)

Vůbec se mi to nelíbí. >:(
Osobně bych doporučoval zrušit jedno odběrné místo.
Pro seriozní odborné posouzení je nutné znát celou situaci v uvedeném objektu.

Petr Doležal:
Myslím, že bude problém se síťovým přepínačem, protože si dovedu představit, kam "malý český člověk" ten přepínač nastaví.
Pokud chcete to přepínání mermomocí realizovat, vidím to na dva stykače, navzájem blokované jak elektricky, tak mechanicky. Každý stykač se bude ovládat napětím svého přívodu před stykačem přes svůj ovladač se zámkem. Každý uživatel bude mít svůj klíček. Hlavně při odchodu vypnout  svůj přívod ! 

Fuk Tomáš:
Já bych si to přepínání představoval takto:

Elměr A - z něj přes stykač I. (spínací kontakt, v klidu rozepnutý, ovládací cívka napájena z elměru A přes zamykací spínač s klíčem A) dále to vést na stykač II. kontakt A (stykač II má 1 přepínací kontakt - v klidu C-A, v sepnutém stavu C-B) a z kontaktu C stykače II. napájet odběrné místo.
Elměr B - z něj na kontakt B stykače II. Ovládací cívka stykače II. napájena přes zamykací spínač s klíčem B z elměru B.
Tím by bylo zajištěno, že nemůže dojít k propojení obvodu A a obvodu B (leda prohořením oblouku mezi kontakty A-B stykače II. Spečené kontakty ani spálená ovládací cívka problém (=propojení A-B) nezpůsobí.

Milan Exler:
Hm, a co když přijdou uživatelé oba dva současně - to si přepnou na co? :-\

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana