Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?

(1/4) > >>

Petr M.:
Připravuji jakýsi předprojekt na novou elektroinstala ci v nově zrekonstruovan ém (v podstatě znovu postaveném) domě. Silové rozvody budou v elektroinstala čních trubkách Monoflex (nechci zde řešit proč nepoužít přímo CYKY bez trubek). Přemýšlím zda použít vodiče CY nebo CYY. Cena je téměř shodná. CYY má podle katalogu nižší teplotní odolnost: jen do –15 st.C oproti –30 st.C u CY vodiče, CYY má zase lepší izolační vlastnosti, CYY má větší vnější průměr takže se bude nejspíš hůř protahovat. Kdy používáte CY a kdy CYY. Předem  vaše reakce.

Bittner Gerhard:
CY-jedna izolace ( drát- vodič)...CYY- dvě izolace ( kabel)

Pavel Ryšavý:
CY - Pouze základní izolace
CYY - Základní + přídavná izolace

Pokud si dobře pamatuji tak vodiče YY a CYY byly vyvinuty jako úspora při prefabrikaci panelových domů (nemusí se trubkovat, a jsou v panelech zality přímo do betonu)

Petr M.:
O té dvojité izolaci jsem věděl, jen jsem to ve svém dotazu nezmínil za což se omlouvám. Takže když se nad tím znovu zamyslím, tak není žádný důvod proč při trubkování vodičů použít CYY.

Ivan Polínek:
Jen pro doplnění, minimální průřez ochranného vodiče při použití jednožilových vodičů je 2,5mm2

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana