- je možné v přízemí udělat 1 rozvaděč, odtud vést silnější kabel ke 2.rozvaděči v podkroví? (každý rozvaděč by napájel a jistil jen svoje patro)
Ano.
- je možné použít více proudových rozsahů u jističů? ... třeba zásuvky mám na 16A. Někde by se hodil spíš 10A jistič nebo 6A.
Je to nejen možné, ale dokonce žádoucí.
- udělal jsem tabulku a sečetl jsem že všechny spotřebiče když by běžely v jeden okamžik, dům bude mít příkon 18kW. Stačí dimenzovaná přípojka s jističem 3x25A? ... předpokládejme že nikdy nedojde k situaci kdy poběží všechny spotřebiče.
Stačí
- mohu ve zdi tahat husí krky, kudy si protáhnu ethernet a sběrnici RS485 ? Nebo to musí být nějak výhradně odděleno od 230V rozvodů?
Těmi "husími krky" chcete vést společně jak datová, tak i silová vedení ?
Jestli ano, tak to není dobrý nápad.