Název: Projekt RD Přispěvatel: L.Procházka 29.09.2007, 23:36 Chtěl bych se poradit s odborníky, ohledně pár nevyjasněných otázek. Předpokládejme že mám RD, přízemí a podkroví, 4+2.
- je možné v přízemí udělat 1 rozvaděč, odtud vést silnější kabel ke 2.rozvaděči v podkroví? (každý rozvaděč by napájel a jistil jen svoje patro) - je možné použít více proudových rozsahů u jističů? ... třeba zásuvky mám na 16A. Někde by se hodil spíš 10A jistič nebo 6A. - udělal jsem tabulku a sečetl jsem že všechny spotřebiče když by běžely v jeden okamžik, dům bude mít příkon 18kW. Stačí dimenzovaná přípojka s jističem 3x25A? ... předpokládejme že nikdy nedojde k situaci kdy poběží všechny spotřebiče. - mohu ve zdi tahat husí krky, kudy si protáhnu ethernet a sběrnici RS485 ? Nebo to musí být nějak výhradně odděleno od 230V rozvodů? , L. Název: Re: Projekt RD Přispěvatel: Michal Slabý 30.09.2007, 09:09 Možné je téměř vše. Na RD bych předpokládal projekt z mnoha důvodů. Požádejte projektanta a on vám připraví varianty. Možností je vždy víc a každá je cenově jiná.
Název: Re: Projekt RD Přispěvatel: Kamil Novák 30.09.2007, 09:33 - je možné v přízemí udělat 1 rozvaděč, odtud vést silnější kabel ke 2.rozvaděči v podkroví? (každý rozvaděč by napájel a jistil jen svoje patro) Ano.- je možné použít více proudových rozsahů u jističů? ... třeba zásuvky mám na 16A. Někde by se hodil spíš 10A jistič nebo 6A. Je to nejen možné, ale dokonce žádoucí.- udělal jsem tabulku a sečetl jsem že všechny spotřebiče když by běžely v jeden okamžik, dům bude mít příkon 18kW. Stačí dimenzovaná přípojka s jističem 3x25A? ... předpokládejme že nikdy nedojde k situaci kdy poběží všechny spotřebiče. Stačí- mohu ve zdi tahat husí krky, kudy si protáhnu ethernet a sběrnici RS485 ? Nebo to musí být nějak výhradně odděleno od 230V rozvodů? Těmi "husími krky" chcete vést společně jak datová, tak i silová vedení ?Jestli ano, tak to není dobrý nápad. (no) Název: Re: Projekt RD Přispěvatel: Merick Kir 30.09.2007, 10:25 Uzamčeno!
Pravidla říkají Jedno téma > jedna otázka! Diskuze nejsou určeny jako náhrada kvalifikovanéh o elektrotechnic kého pracovníka. Pokud někdo potřebuje poradit s dílčím problémem budiž. Ti, kteří zde chtějí absolvovat střední elektrotechnic kou školu ať si vyhledají informace v našich archívech. Ti, kteří zde chtějí projekt na celý dům, nechť vyhledají blízkého projektanta. |