Miloslav Dunda:
Proudový chránič 300mA se v půdní vestavbě nemusí instalovat, i když jeho instalace by asi nebala n a škodu. Proudový chránič 300mA se instaluje v prostorách s nebezpečím vzniku požáru v důsledku nebezpečných vlastností zpracovávaných nebo skladovaných látek včetně hromadění prachu. tedy např. v truhlárně. ČSN 33 2000-4-482.

Jiří Fuksa:
Domnívám se, že se dle ČSN 332000-4-41 z roku 2007 bez proudových chráničů již neobejdem.

Michal Slabý:
TO: Dunda,
hodnota chrániče je pouze 30mA, nikoli 300mA. Ale to jen na okraj. ;)

Hynek Bureš:
Pane Slabý, podívejde se dřív do té normy, kterou pan Dunda cituje :-X. Toto je už druhá zavádějící informace, kterou v této diskuzi uvádíte. Pan Dunda v prostorech se zvýšeným rizikem požáru správně uvedl chránič 300mA.

Miloslav Dunda:
TO Slabý

Hodnota chrániče 300mA je správně. Dává se na vstup v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů a zemědělství. Blíže viz norma, kterou jsem citoval v předchozím příspěvku.