Je nutné instalovat do půdních vestaveb proudové chrániče?

(1/4) > >>

Josef Kuhn:
Je nutné instalovat do  do elektroinstala cí půdních bytových  vestaveb na vstupu  proudové chrániče ?

Kamil Novák:
Jestli na vstupu, to nevím, ale minimálně na některé výstupní obvody asi ano.
Podívejte se do projektu.

Michal Slabý:
Záleží na prostředí. Součástí PD je protokol o určení prostředí a tím pádem druhy ochran.

Jaroslav Hasala:
Protože jde o půdní vestavbu, může to také souviset s hořlavým okolím, ktreré se u půdní vestavby dá předpokládat (min. trámy a konstrukce krovu).
Potom by bylo skutečně nutné osadit na vstupu chránič, max. 0,3A.
Z ekonomických důvodů se běžně osazuje centrální chránič 0,03 - ten by byl zapotřebí tak či tak - pro koupelnu.
Centrální chránič 0,03A není sice z provozních důvodů příliš vhodný (při poruše je vše bez proudu),  ovšem u nějakých menších bytů (bez větších spotřebičů) se to dá použít.

Hynek Bureš:
To Slabý: Pro byt protokol o určení vnějších vlivů?  :D :D :D ;D ;D ;D nejdřív jste mě rozchechtal, ale začínám se nad sebou zamýšlet.  Asi ho začnu pro byty dělat, bude sranda...  stavebník bude členem (vlastně předsedou) odborné komise. Nechám ho zpracovat studii, kolik lahví stolního oleje bude skladovat ve špajzu a jestli kolem plynového sporáku náhodou nebude výbuch  :o. A předepíšeme revize jednou za 3 roky. Co kdyby na kolaudaci naběhla kontrola OIP  ??

Jinak pro instalaci proudového chrániče je rozhodující ne jestli kabely (bez přerušení,  krabic a přístrojů) budou instalovány na hořlavých podkladech, ale jestli se v bezprostřední blízkosti hořlavých materiálů vyskytují spoje, přístroje, spotřebiče. Stejná situace jako v půdní vestavbě totiž de fakto nastává v kařdém domku s obytným podkrovím, ale málokdy se vidí projekt s centrálním chráničem (aspoň tady "na severu" resp. v mém PC) u těchto RD.