Kamila Bukovska:
 (poklona)  vsem za rady. Zatim jsem nepochodila. Jde o novy byt.  Ze spotrebicu mame zatim jen vysavac a varnou konvici. Jakekoliv moznosti spojene se starim zarizeni tedy asi nebudou to prave. Nezbyva zrejme nez zavolat elektrikare (a uplatnovat reklamaci).

Štefan Beláň:
TO: Bukovská

U nové instalace je to velice podivné. Předpokládám, že proudový chránič je také nový.
Můžete prosím opsat a zde uvést všechny údaje uvedené na chrániči, včetně výrobce? :o

Ondřej Kudělka:
Omlouvám se za příspěvek trochu mimo, ale ja vyměnil stykač za nový (žádný noname) a ten spolehlivě sepnul, ale už nerozepnul. Chtělo to několikrát použít teslaúder a znova zapnout než začal pracovat spolehlivě. Asi se něco vypalovalo. A pak tomu věřte když to má ovládat čerpadlo

Rozmahel Vladimír:
Vaši poruchu může způsobovat spojení vodiče N a PE za chráničem někde v el.instalaci. Může se stát např. i vrutem při věšení záclon, zatlučením skoby, atd...
Pokud se chránič delší dobu nezkouší nebo nevybaví může se stát, že dojde k určitému zatuhnutí a je snížena jeho citlivost na již unikající proudy. Pokud se vypne, což jste provedli, jeho citlivost se obnoví, a pokud trvá poruchový stav již nejde natáhnout.
Odzkoušení vypínáním přívodních fází může být nedostatečné, je nutno odpojit vývody z chrániče L1,L2,L3, N a poté prověřit funkci chrániče. Pokud i poté nevyhovuje je chránič vadný. Doporučuji provést odborníkem!

Petr Doležal:
To Rozmahel: bod
To spojení N a PE je pravda. Něco podobného jsem psal v jiném příspěvku a tady to zapomenu (doh)
Ten byt je dle tazatelky nový, zařizuje se, vaří se kafe a vysává se, tak fakt ty skoby a skobičky jsou vysoce pravděpodobné.
Jenom jestli je to pravda s tím testováním !! Že by nejdříve test, pak skoba a potom nahazování chrániče ? NEPRAVDĚPODOBN É