Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co je nebezpečné na připojení žárovky k PE místo N?  (Přečteno 5977 krát)
Anonym
« kdy: 23.08.2007, 09:19 »

Nerozumím tomu proč je špatně, když zapojím žárovku na PE místo na N.
Vždyť to tak svítí také a už několik roků!
Kreslím si kudy teče proud a stále nerozumím proč je to špatně.
U svítidla se kdysi totiž přerušil modrý N.
Nikdo o tom špatném zapojení nic neví, pouze já.
Můžete mi někdo konstruktivně vysvětlit, kterému nebezpečí konkrétně vystavuji svou rodiu?

Neodpovídejte mi prosím tím, co říká norma, chtěl bych pochopit fakta, tedy opravdu co je tím nebezpečím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Beran
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.08.2007, 10:06 »

když vypinaš žarovku N kem tak podle moji nezkušene elektrikařske hlavy hrozi to že když přijde elektrikař po tobě tak si tu žarovku vypne a bude chtit něco udělat... "ktery debil vypina Nko" ted poživam selsky rozum...

Ohledně zaměny N a PE... CO třeba už "ktery idiot neumi poznavat barvy ?" taky jezdite po dalnici odstavnym pruhem ? da se tam jezdit ne ? nikdo tam neni... cesta prazdná ? na co je odstavny pruh ?

PS: jsem student elektrofakulty a jdu na to selskym rozumem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Stale se učim, ale už bych měl něco umět...
Student VUT Brno
Merick Kir
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 23.08.2007, 10:56 »

Tazatel popisuje světelný obvod, kde v případě poškozeného modrého použil zeleno/žlutý.
Takové zapojení nemůže fungovat s předřazeným chráničem. A v tom bych asi viděl možné ohrožení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.08.2007, 11:11 »

Z hlediska průchodu proudu, tj. uzavření obvodu je to jedno. Pokud v není tomuto okruhu předřazen proudový chránič (viz zde také nemalý počet diskuzí o principu tohoto přístroje),  pak zapojení funguje. Navíc pokud je těleso zelenožlutým vodičem nulováno, pak jde o dříve běžně používané připojování spotřebičů v TN-C soustavě. Protože se ale tenké 1,5mm2 vodiče snadněji ulomí, přeruší, nekvalitně dotáhnou v některých ksindlových rádoby svorkovnicích atd, snadno tak docházelo při přerušení PEN vodiče k zavlečení nebezpečných dotykových napětí na s ním spojená tělesa a konstrukce průchodem el. napětí přes zapnutý spotřebič. Proto se malé průřezy vodiče PEN nedovolují a v koncových obvodech instalací se používá výhradně soustava TN-S. Takže k vedení proudu "zpět" slouží PRACOVNÍ vodič N. Ochranný  PE je v činnosti jen při poruše, aby vybavil odpojovací prvek - jistič, chránič, pojistku. Proto je prasečina tento PE využívat k vedení pracovního proudu. Pravda je, že reálné nebezpečí hrozí především montérovi, který by při práci v rozvaděči nečekal napětí na tomto vodiči, když by jej z nějakého důvodu odpojil od PE sběrnice. Předpokládám, že jde o pevně instalované svítidlo, takže jinak v provozu přímé nebezpečí za bezporuchovém stavu nehrozí. Jenže právě že jen při BEZPORUCHOVÉM! To ale není důvod toto provizorní řešení ponechat osudu. Pokud by navíc byl v dotčené instalaci osazen proudový chránič, nešlo by jej zapnout - proud by se "vracel" mimo rozdílový transformátore k tohoto přístroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 22 dotazů.