Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
Jan Hájek:
Chtělo by to vidět přesné rozložení jednotlivých zařízení v domě. Jěště bych rozhodně nasadil SPD Typ 3 pro ochranu rozvaděče, na datový výstup do vnitřní sítě lze použít SPD DEHNpatch, která je v Cat.6 a zvládá i gigabitový Ethernet.To jaká další opatření jste popsal, by mělo být dostatečné.
Každopádně ještě ověřit, zda anténa i ostatní komponenty jsou ve větší než dostatečné vzdálenosti s. viz ČSN EN 62 305 -3.
František Leopold:
Tak už sem to stihl všechno doladit, ale řeknu vám, ty přepěťovky nejsou zrovna levná záležitost... :) (poklona) všem za pomoc
Jan Hájek:
Máte pravdu, nejsou. Právě proto, když už se instalují , je dobré je nasadit správně, tak aby celá instalace nepřišla vniveč. ;)