Mohu rozdělit PEN na PE+N samostatně v hlavní rozvodnici a i v podružné?

<< < (3/3)

Georgis Fasulis:
To Digi: D 2,8mm = S 6 mm2, D 3,6mm = 10mm2. Jestli je to spíš 3mm, pak je to průřez 6 mm2. Pokud ten vývod 4x6 je napojen ještě před rozdělením PEN na N + PE, pak až na ten nešťastný článek v normě, že PEN může být až od 10mm2, jste nic neporušil.

Takže vám důrazně radím, abyste si do stodoly zavedl nový přívod v souladu s platnými ČSN!!

A čistě nedůrazně a jen mezi námi jen podotýkám, že osobně pro vlastní potřebu bych to udělal následovně:

V klidu bych ten kabel ponechal tam kde je a použil. Ve stodole bych v nové rozvodnici rozdělil PEN na N+PE, do přívodu bych dal 4-pólový chránič a PE bych ještě na místě uzemnil. Pro šťouraly bych prohlásil přívod do stodoly za stávající a dočasné řešení, a že jej při nejbližší rekonstrukci vyměním. Když mohou RZ používat 4x6, tak proč ne nouzově i Vy?
Z hlediska bezpečnosti a funkčnosti nemusíte mít žádnou obavu.

Po přečtení prosím můj příspěvek ihned smažte,  (poklona) .  ::) ;) :D

Rozmahel Vladimír:
Citace: Georgis Fasulis  30.07.2007, 16:36

To Rozmahel: Nerozumím tomu proč mě citujete?

Nic ve zlém, je pro mne jednodušší vyzobnout citaci než to opisovat.   :D