Novas
|
|
« kdy: 14.06.2007, 19:05 » |
|
Jak je to se spojováním vodičů N a PE ve svorkách pod vypínačem? Jistý revizní technik mi tvrdil, že je to přísně zakázáno. Podle mých zkušeností je to ale bežná praxe!!
|
|
|
|
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 14.06.2007, 20:07 » |
|
Máte pravdu, je to zcela běžná praxe a u dnešních nových instalací to ani jinak nejde(přívod do krabice, vývod ke svítidlu a odvod k dalšímu spínači). Zajímal by mě důvod zákazu.
|
|
|
|
Novas
|
|
« Odpověď #2 kdy: 14.06.2007, 20:15 » |
|
Taký to tak dělám a spousta dalších kolegů. Žádny důvod pro zákaz nevidím, ale tvrdil mi to revizák tak se ptám na váš názor zde!
|
|
|
|
|
Petr Krištof
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 14.06.2007, 20:20 » |
|
Nejsem revizák , ale v životě jsem toto na školení neslyšel. Možná se nějaký revizák ozve.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #4 kdy: 14.06.2007, 20:21 » |
|
TO Novas. Zeptejte se toho revizáka, na základě čeho nelze spojova ve Wago, vodiče N a PE pod vypínačem. ?? Nevidím důvod, proč by nešlo spojovat vodiče pod vypínačem. podle mě to ničemu nebrání.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Novas
|
|
« Odpověď #5 kdy: 14.06.2007, 20:26 » |
|
Také v tom nevidím problém. Kroutil jsem nad tím hlavou.
|
|
|
|
|
Jaroslav Mrázek
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 15.06.2007, 06:39 » |
|
Pokud revizní technik řekne, že je něco špatně, musí uvést i předpis a článek se kterým je to v rozporu. Potom se můžeme dál bavit o tom, jestli správně aplikuje požadavky norem. Osobně nevím o ustanovení, které by toto zakazovalo. Mohu naopak uvést ustanovení, ze kterých je patrno, že je toto provedení možné: 1) ČSN 33 2000-1 čl. 133.3 Podmínky instalování "Veškerá elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristic kým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších, kterým mohou být vystavena." 2) ČSN 33 2000-1 čl. 134.1.4 Zřizování (montáž) "Spoje mezi vodiči a mezi vodiči a ostatními elektrickými zařízeními musí zajišťovat bezpečný spolehlivý kontakt." Pokud se tedy pro spojení pod vypínačem použijí dnes běžné svorky WAGO, odpovídá provedení požadavkům technického předpisu.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #8 kdy: 15.06.2007, 07:05 » |
|
Tento způsob elektroinstala ce je naprosto běžný a po celé ČR i po celé Evropě dost rozšířený. Těžko někdo najde nějakou normu, se kterou by to bylo v přímo v rozporu. Takže jestli dotyčný revizní technik stále žije v minulém století, nepoznamenán současnými trendy, nezbyde než ho vyměnit za jiného. Revizních techniků je dost ...
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Nekolný Pavel
|
|
« Odpověď #9 kdy: 15.06.2007, 07:08 » |
|
Můj názor je čím méně spojů tím menší možnost poruch,lepší přístup pro kontrolu i zapojování a v dnešní době i úspora materiálu. Neměl by být problém..
|
|
|
|
|
|
Novas
|
|
« Odpověď #12 kdy: 15.06.2007, 12:08 » |
|
Pane Doležal, nešlo o spojení vodičů N a PE dohromady! Vše je spojeno správně, vodič PE není spojen s N. Každý vodič má svou svorku. Vadilo mu prostě spojení těchto vodičů za vypínačem!!!Jinak díky za všechny názory.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #14 kdy: 16.06.2007, 14:40 » |
|
Tak jedině otázka tato : Má dotyčný RT nové přezkoušení nebo ne??? Mám dojem že asi má "revizáka" už hodně dlouho !!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|