Určení dimenze vodičů je věcí projektu jak bylo řečeno.
Čistě z pohledu RT, jištění 16A na vodiče Cu 1,5 většinou jakž-takž vychází u CYKYLO vodičů, uložených pod omítku, do celkové délky cca 50 m. Každopádně toto není bez problémů, lehce se může stát, že už to nebude vyhovovat, potom bývá jediným rozumným řešením snížení jištění, populární se pro tento účel stávají jističe 13A.
Podle mého soudu by mělo být v klasických bytových rozvodech standardem Cu 1,5 - 10A, Cu 2,5 - 16A. Jinak řečeno všechny světelné okruhy jistit 10A a použít vodiče 1,5, všechny zásuvkové okruhy jistit 16A a použít vodiče 2,5.
Spousta elektrikářů vodiče 1,5 používá na zásuvkové okruhy čistě z lenosti, zapojování zásuvek (zejména smyčkovaných) je jednodušší než u vodičů 2,5.
O nějaké úspoře na materiálu moc nemůže být řeč, vyšší užitné vlastnosti instalace podle mě převáží nad úsporou.
Nikdy si totiž nemůžete být jistí, co někdy bude zapotřebí do zásuvky 230V připojit