Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?

(1/4) > >>

Václav_ Šigut:
Při měření v zásuvce připojené přes proudový chránič 0,03A došlo při dotyku s živou částí přes cívku zkoušečky k zásahu elektrickým proudem a proudový chránič nevybavil.

Štefan Beláň:
TO: Šigut

Možností je víc.

1) Vadný chránič.
2) Došlo k uzavření pracovního obvodu (fáze - osoba - střední vodič).
3) I když to byl určitě "kopanec",  tak proud/čas  nedosáhl vybavovací hodnoty chrániče.

Osobně se přikláním k bodu 3.  ;)

Josef Pentoda:
Asi ZN1 s el.mag. cívkou a byla to prda.

Ivan Polínek:
To je tak prosté vysvětlení: odpor zkoušečky 10kohmů, odpor těla 5kohmů to máme dohromady 15kohmů. 230V/15kohmy= 15mA. A víte jak bolí 15mA? Při 15mA chránič  s prudem 30mA nevybaví. Ale neberte mne za slovo. Ty odpory jsou odhadnuté.

František Šohajda:
Zkoušel jsem pro zajímavost proud klešťákem zkoušečkou SN 3 je asi 50mA.....Vybav uje spolehlivě chránič 30mA.....mohou být rozdíly u různých výrobků ale je to asi průměr!...takže asi bude chránič ve "věčným chráněným nebi"