Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
František Šohajda:
Citace: Jan Franěk 12.07.2026, 17:02
Ano, budete to muset dělat 2x a doplácet za rezervovaný příkon
Bude tam nějaká doba než odeberou 3f rezvovaný výk......(uložení do rezervace)
Nevím to přesně o kolik, ale asi to zdvojnásobili tu délku tzv.původní rezervace
(Dříve to bývali 2 roky...)
Jirka Š. Svejkovský:
Není to obráceně?
Pán má zarezervovaný 1f příkon, ale do budoucna předpokládá rozšíření na 3f.
To se řeší tak, že instaluju 1f jistič a ponechám prostorovou rezervu pro další dva moduly.
Kabely z a do elm. skříně mohu natáhnout 3f s tím, že se zapojí jenom jedna fáze.
Citace: František Šohajda 15.07.2026, 08:39
Nevím to přesně o kolik, ale asi to zdvojnásobili tu délku tzv.původní rezervace
Víme to přesně. Ochrannou lhůtu rezervace po ukončení odběru řeší Vyhl. č. 16/2016 Sb. - 48 měsíců.
František Šohajda:
Citace
Kabely z a do elm. skříně mohu natáhnout 3f s tím, že se zapojí jenom jedna fáze.
Ne že mohou ale musí! U EGD chtějí do elměráku vždy plný počet fází rozvodu-tj. 3+PEN.
Nechtěli dát 1f elektroměr na chatě (příkon max 2000kW 1 fázově) kde bylo z poj. skříně jen 2x (L1+PEN) do elměráku už 30 let v provozu (byla tam 16A a předěláno na 25A)...Muselo se to předělat na 3 f a dvě fáze bezpečně ukončit.Jinak se z nikým montér EGD nebavil!! (box)
Pán má současný 3 fáze a žádá o změnu na 1 fázi?? Chce revizi na snížení fází na 1 fázový.
Jan Kelbich:
Citace: František Šohajda 15.07.2026, 09:54
.... (příkon max 2000kW 1 fázově) kde bylo z poj. skříně jen 2x (L1+PEN) ...
2 MW jednofázově ? To snad fakt ne ....
František Šohajda:
Citace: Jan Kelbich 15.07.2026, 11:44
2 MW jednofázově ? To snad fakt ne ....
To ne, překlep.... (poklona)
Chata je jen světlení a konvice....nic víc
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana