Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
Václav Třetí:
Citace: Václav Třetí 17.07.2026, 11:33
... pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr. To je možné, ale musí se upravit zapojení tak, aby nebyl možný černý odběr ze zbylých fází. Hlavní jistič se musí vyměnit za 1F a zbylé moduly zaslepit...
Citace: David Hruda 18.07.2026, 17:21
Bohužel ne.
Pán chce pro 1F odběr použít 3F jistič.
To jsem tazateli vysvětlil, tak nevím, kde vidíte problém. Pán nechť zakoupí 1F jistič (ten zase tolik nestojí), namontuje ho a zbylé dva moduly zaslepí, vše upraví tak, jak požadují PP. Třífázový jistič si uloží a až bude přecházet na 3F, tak ho znovu použije a skříň uvede do původního stavu.
P.S. Už jsem několik let nějakou podobnou opičárnu nedělal, takže tehdá stačily záslepky, které technik při montáži elměru přelepil jejich "plombovací" páskou.
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 18.07.2026, 19:57
To jsem tazateli vysvětlil, tak nevím, kde vidíte problém.
Já problém nevidím nikde.
Ptal jste se, zda jste to pochopil správně, já vám odpověděl.
Navíc v odpovědi #2 jsem přiložil výpis z podmínek distributora, ke kterému není potřeba nic dodávat.
Ale třeba jsem to jen vůbec nepochopil...
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana