Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: František Šohajda 15.07.2026, 09:54
Pán má současný 3 fáze a žádá o změnu na 1 fázi?? Chce revizi na snížení fází na 1 fázový.
Ne. Máte to v posledním odstavci původního příspěvku.
Václav Třetí:
Citace: MichalDvoraq 12.07.2026, 11:43
Je problem mit 3F jistic pred 1F hodinama?
Revizak mi nechce dat revizi pro zaveseni 1F hodin od CEZu, že tam musi byt 1F jistic.
Delam to tak, protoze v budoucnu tam bude 3F tak at se to zbytecne nedela 2x. Pro vice info, skrin pro CEZ, nízký tarif a 1x25A jistic mam objednany.
Pokud jsem to pochopil správně, pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr. To je možné, ale musí se upravit zapojení tak, aby nebyl možný černý odběr ze zbylých fází. Hlavní jistič se musí vyměnit za 1F a zbylé moduly zaslepit, nepoužité vodiče zaizolovat a vtáhnout pod kryt. Dnes stačí nacvakávací záslepka, technik ČEZ ji zajistí jejich bezpečnostní samolepkou.
Kvita Ladislav:
Citace: Václav Třetí 17.07.2026, 11:33
Dnes stačí nacvakávací záslepka, technik ČEZ ji zajistí jejich bezpečnostní samolepkou.
U nás nestačí, technici ČEZ měření akceptují pouze záslepku do ER určenou.
David Hruda:
Citace: Václav Třetí 17.07.2026, 11:33
Pokud jsem to pochopil správně, pán má nový odběr a prozatím chce dát do skříně určené ro 3F odběr jen 1F elměr.
...
Bohužel ne.
Pán chce pro 1F odběr použít 3F jistič.
František Šohajda:
Citace: Kvita Ladislav 18.07.2026, 14:45
U nás nestačí, technici ČEZ měření akceptují pouze záslepku do ER určenou.
Taková záslepka je nutná i u E GD....Chlapi -technici EGD u nás to chtějí...
Nebo záslepku upevnit nýtem (nerozebirateln é spojení) ...šrouby také NE! O0
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana