Asynchronní generátor, jak pracuje?
Dvořák Václav:
To: Georgis Fasulis
Aha, díky. A to samočinné odpojení se řeší zvlášť nebo už to má v sobě ta jednotka? Jestli má asynchroní generátor, tak se asi při výpadku sítě musí taky vypnout, ale u synchrnoního, buzeného ze zálohy, by stačilo odpojit síť a mohla by pracovat jako UPS.
Georgis Fasulis:
To Dvořák: To musí řešit projektant, který řeší projekt připojení KJ a její vyvedení výkonu do vnější sítě, a to za spoluúčasti dodavatele EE. Samotná KJ vám nepozná, jestli jede jen do vlastní spotřeby nějákého objektu nebo i někam ven. Jestli si to dobře pamatuju, tak jsem to řešil tím převodníkem P/I - použil jsem takový, který rozezná směr toku energie - vlastní výstupní signál převodníku byl -20mA _ 0 _ +20mA. V okamžiku, kdy odběr poklesl na jistou minimální hodnotu nebo klesnul na 0 (v případě odpojení vnější sítě) nebo taky v případě záporné hodnoty výkonu (došlo ke snížení spotřeby objektu a zákazník nechtěl dodávat draze vyrobenou energii za laciný peníz ven) - KJ dostaly okamžitě povel k vypnutí.
Ale nedá se to jednoduše zobecnit - záleží na druzích provozu, zapojení , připojení k síti (v mém případě na vn) atd. Každé takové řešení je prostě individuální a nelze jej řešit na této úrovni této diskuse. Pokud máte zájem o podrobné tech. informace, kontaktujte výrobce KJ, jistě vám rád poskytne technické podrobnosti o svých produktech včetně synchronních KJ a případných různých režimech včetně těch ostrovních jako záložní zdroj.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana