Proč není jistič lepší pojistkou?
Fuk Tomáš:
Ta pojistka nestihne vybavit během bleskové proudové vlny. Slouží k tomu, aby přerušila následný zkratový proud.
pegas100:
SPD je zařízení těsně před zkratem, proto to jištění.
Jan Kelbich:
Citace: Fuk Tomáš 04.05.2026, 13:23
Ta pojistka nestihne vybavit během bleskové proudové vlny. Slouží k tomu, aby přerušila následný zkratový proud.
No jo, no, ale pak už je to bez přepěťovky až do její výměny i s pojistkami. Nebo k tomu dojde i během jedné události. Já bych to tam rozhodně nechtěl. Místo toho pojistky do přívodu, to dává dobrý smysl (a ten zkratový proud to vypne také).
Milan Hudec:
Např.potřebuje š přívod za poj."400"A, ale svodič zvládne max.300A, tak mu v T zapojení dopřeješ předjištění.
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Kelbich 04.05.2026, 19:35
No jo, no, ale pak už je to bez přepěťovky až do její výměny i s pojistkami
Pravděpodobnos t, že k tomu dojde dvakrát během jedné bouřky, asi nebude moc velká. A prozíravý provozovatel jistě má náhradní pojistky a moduly SPD někde poblíž :-)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana