Fuk Tomáš:
Ta pojistka nestihne vybavit během bleskové proudové vlny. Slouží k tomu, aby přerušila následný zkratový proud.

pegas100:
SPD je zařízení těsně před zkratem, proto to jištění.

Jan Kelbich:
Citace: Fuk Tomáš  04.05.2026, 13:23

Ta pojistka nestihne vybavit během bleskové proudové vlny. Slouží k tomu, aby přerušila následný zkratový proud.


No jo, no, ale pak už je to bez přepěťovky až do její výměny i s pojistkami. Nebo k tomu dojde i během jedné události. Já bych to tam rozhodně nechtěl. Místo toho pojistky do přívodu, to dává dobrý smysl (a ten zkratový proud to vypne také).

Milan Hudec:
Např.potřebuje š přívod za poj."400"A, ale svodič zvládne max.300A, tak mu v T zapojení dopřeješ předjištění.

Fuk Tomáš:
Citace: Jan Kelbich  04.05.2026, 19:35

No jo, no, ale pak už je to bez přepěťovky až do její výměny i s pojistkami
Pravděpodobnos t, že k tomu dojde dvakrát během jedné bouřky, asi nebude moc velká. A prozíravý provozovatel jistě má náhradní pojistky a moduly SPD někde poblíž :-)