« kdy: 30.03.2026, 08:02 »

Konektor jako slabé místo EMC v rozvaděči
    Konektor jako slabé místo EMC. Když se v rozvaděči nebo na zařízení objevují podivné chyby komunikace, velmi často není problém v kabelu ani v přístroji, ale v konektoru. Rozhodující je způsob připojení stínění. Pokud není po celém obvodu, ale jen částečně, rušení se dostane dovnitř. Řešením je krimpovací příruba, která připojí stínění 360° a udělá z konektoru součást stínění. Důležitý detail je i ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak řešit montáž konektoru v omezeném prostoru rozvaděče?
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.03.2026, 12:37 »

Nemáte někdo principiální zobrazení stavu, kdy stínění "do kulata" ok, a stínění do pramene fuj?
Zaznamenáno
Zdeněk Mazač
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: Včera v 21:53 »

Něco takového jako kulatý stav?


* IMG_20251118_104517_MP.jpg (345.37 KB, 4000x3000 - prohlédnuto 40 krát.)
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 08:43 »

Něco takového jako kulatý stav?
Hezký, ale myslel jsem zobrazení fyzikálního rozdílu tanecek
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Dnes v 09:36 »

Myslel jste zobrazení vzniku stojatého vlnění - odrazů při narušení impedance koaxiálu?
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Dnes v 09:39 »

Ano, něco takového
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: Dnes v 09:48 »

Myslel jste zobrazení vzniku stojatého vlnění - odrazů při narušení impedance koaxiálu?

AI mi něco našla. Ale nemám s tím takové osobní zkušenosti tak nevím zda je to relevantní.

Stojaté vlnění u stíněných kabelů vzniká, když se elektromagneti cká vlna šířící se kabelem odrazí na konci vedení zpět a interferuje s původní vlnou. Tento jev je kritický zejména pro vysokofrekvenč ní přenosy, kde se kabel chová jako vlnovod, a může vést k deformaci signálu, zvýšenému elektromagneti ckému vyzařování nebo naopak k rušení citlivých obvodů.

Zde jsou klíčové aspekty stojatého vlnění ve stíněných kabelech:
Příčina vzniku: Nejčastěji k němu dochází při nepřizpůsobení impedance (impedance zátěže není rovna charakteristic ké impedanci kabelu). Vlna se neodrazí pouze na konci kabelu, ale může se odrážet i v místech porušení stínění nebo impedance.
Stínění (Shielding): Ačkoliv stíněný kabel chrání před vnějším rušením, při nesprávném zakončení nebo uzemnění může stínění (opletení, fólie) samo o sobě podporovat vznik stojatého vlnění na vnější straně stínění (tzv. "skin efekt" a plášťové proudy).
Projevy: Na kabelu vznikají místa s maximální amplitudou napětí (kmitny) a minimální amplitudou (uzly). To může vést k místnímu přehřívání izolace vlivem vysokého napětí.

Řešení:
Přizpůsobení impedance: Ukončení kabelu rezistorem o stejné hodnotě, jakou má charakteristic ká impedance kabelu (např. 50 nebo 75 ).
Správné uzemnění stínění: Aby se zabránilo vzniku vlnění na stínění, je nutné stínění uzemnit v souladu s EMC normami, ideálně celoplošně na obou koncích u vysokých frekvencí, nebo na jednom konci u nízkých frekvencí (dle konkrétní aplikace)

Z toho vychází že plocha či způsob připojeného stínění může mít vliv na výsledné rušení.  Afro

Někdo něco doplní či opraví?
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 Jaký použít typ zásuvky pro spojení pevné a pohyblivé instalace?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jaké používáte druhy konektorů pro FV systémy?
 Jak zjistit přívod ze sítě u osciloskopu s neznámým konektorem?
 Na ktorej strane ma byt Uzemnenie počítačovej kabeláže?
 Kam připojujete vodič od stínění?
 Jak mám připojit stínění u kabelu CMFM ?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Co si počít, když se revizák bojí udělat revizi na stíněné rozvody?
 Může mít AL fólie v podkroví negaivní účinky ?
 Je uzemnění stínění kabelu SELV v rozporu s ČSN 33 2000-4-41?
 OS-KOM: Stínicí spony icotek® pro moduly decentralizovaných systémů
 Jak nejlépe vystínit vysokofrekvenční signál v el. neviditelném plotu?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 LAPP: Novinka SKINTOP BRUSH ADD-ON
 Ako správne uzemniť tienenú LAN sieť?
 Kde je nejlepší zemnit stínění kabelu?
 Jak v TN-C uzemnit stineni venkovniho datoveho kabelu?
 ARisk#5: Proč, kdy a jak stínit datovou kabeláž?
 Může být u FM kombinace stíněného a gumového nestíněného kabelu problém?
 DEHN: Vytváření Faradayovy klece
 Může nestíněný kabel od frekvenčního měniče způsobit nebezpečný ohřev?
 Je tienený FTP kábel odolnejší voči blesku?
 Připojovat stínění FTP kabelu mezi dvěma budovami nebo ne?
 eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
 Jak řešíte EMC v případě vedení v drátěném kanálu?
 Kde ne/použít stínící kabelovou sponu?
 Ktoré technické predpisy pojednávajú o uzemnení tienenia vn káblov?
 Jak připojovat stínění od frekvenčních měničů k motorům?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.015 sekund, 20 dotazů.