Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?

<< < (3/3)

Vladimír Trčka:
To Rozmahel :
Uzemnění bodu rozdělení je jistě správné, i když zatím není předepsáno konkrétní normou.

I když ani ČSN 33 2000-4-41 ani ČSN 33 2000-5-54 přizemnění uvedeného bodu nebo jeho spojení s ochranným pospojováním přímo nepředepisují, je v zájmu bezpečnosti toto přizemnění nebo spojení provést. Proto je také uvedené přizemnění popř. spojení s ochranným pospojováním zakresleno v ČSN 33 2000-3 v příloze nn na str. 46.

V případě přerušení vodiče PEN (před bodem rozdělení) se na neživé části spotřebičů připojené na ochranný vodič dostane ze živých částí napětí.

Daniel Veceřa:
Znamená to tedy, že by šlo udělat tu odbočku v krabici?
Do pomocného rozvaděče na konci 4Bx10 přídavné zemnění také nevede, takže stejně bod rozdělení nepřizemním.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Daniel Veceřa  10.05.2007, 16:24

Do pomocného rozvaděče na konci 4Bx10 přídavné zemnění také nevede, takže stejně bod rozdělení nepřizemním.

Je tady málo informací. Předpokládal bych, že vývod 4x10 je veden z nějakého hl. nebo elměrového rozvaděče dále do RD. Není známo kolik pater atd...
Domnívám se, že při HJ 3x25A, průřezu cyky4x10, je riziko přerušení PEN v případě kvalitní montáže téměř nulové. Doporučil bych nově uzemnit stávající PEN někde u přívodu do RD a poté bych se nebál PEN na půdě rozdělit. Elektrická vzdálenost k místu rozdělení bude asi malá, průřez dostačný a tak by neměl být problém. Další věc je pak  v nové instalaci provedení případného hlavního pospojování na HOP. Otázkou je pak řádná dokumentace takové úpravy pro pozdější pátrání.

Daniel Veceřa:
Vývod 4Bx10 je z elm. rozvaděče (HJ 3x25 A, PEN přizemněno)do rozvaděče pro podkroví jednopatrového domu (délka cca 12m). Potřebuji dostat elektřinu do hospodářské části domu, kde bude pomocný rozvaděč: napájení čerpadla, zásuvka 3x400V pro možné připojení míchačky apod.,  několik zásuvek 230 V pro běžné nářadí...
Myslel jsem, že jištění 16 A v PR zamezí přetížení kabelu 5Cx6.
Hlavní problém je, že kabel bez bourání nedostanu do PR, a když to odbočím na půdě, bude kabel podstatně kratší.
Jak vidím, názory se různí.
Nebyl jsem si jist hlavně tím rozdělením ve WAGO svorce.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana