Jak provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě ?

(1/3) > >>

Daniel Veceřa:
Je možné a jak nejlépe provést odbočku z CYKY 4Bx10 na 5CX6 na půdě RD?

Dokončuje se rekonstrukce další části domu a původní plány byly tochu změněny,
takže je potřeba řešení.
Můj návrh zní: krabice do prostředí C2 (případně s podložkou?),  WAGO svorky.
Je možné rozdělení PE a N  ve WAGO svorce?

Petr Moravec:
Tak takhle NE.
Měníte průřez a nechcete jistit.  >:D
Doporučil bych pokračovat dále kabelem CYKY 4B×10 až k místu rozvaděče a tam teprve provést rozdělení PEN na N / PE.

Daniel Veceřa:
Je to za jističem 3X25A, tak by těch 6mm nestačilo?

František Bernard:
Pane Večeřo. Co vlastně chcete slyšet? Pan Moravec vám popsal, jak se toto provádí. jelikož jsou normy nezávazné, můžete si odbočení provést jak chcete.

Pavel Horský:
Závaznost a nezávaznost norem patří určitě do jiné diskuse, jedno je však nad míru jisté: musíte instalaci vždy provést minimálně v rozsahu té určité normy a nebo lépe. Hůř niky a to by pan Večeřa 100% porušil.
Zde nejde o to, čím je jištěný kabel o kterém píšete. Jde zde o to, že měníte průřez kabelu a ten musíte při změně průřezu také náležitě odjistit a nebo jak píše kolega Moravec: pokračovat dál kabelem stejného průřezu až k místu rozvaděče. Jestliže nestačí jeho původní délka, není problém ho naspojkovat dnes běžně dostupnou kabelovou spojkou.