Jaký je počet RCD za 300mA chráničem A/S?
Vítězslav Smyček:
Dvoupodlažní zděný RD, stropy z dřevěných trámů, tep. izolace, sádrokarton.
V 1.NP hlavní rozvaděč, všechny koncové obvody, mimo dvou vývodů (přívodu) do podružného rozvaděče 2.NP - byt a do PR - venkovní zázemí RD, jsou chráněny RCD 30mA. V obou PR všechny obvody chráněny RCD 30mA.
Jednotlivé obvody z HR, v rámci 1.NP a přívodu do PR 2.NP - byt, uloženy ve stropní skladbě stropu do 2m drátěného kabelového roštu. Jinak dál je uložení ve zdi.
HR 1.NP - 24 obvodů + vývod do PR 2.NP: RCCB 4p - 3 ks
RCCB 2p - 3 ks
BCBO 4p - 1 ks
RCBO 2p - 6 ks
Celkem RCD - 13 ks
PR 2.NP - 19 obvodů: RCCB 2p - 3 ks
RCBO 2p - 3 ks
RCBO 4p - 1 ks
Celkem RCD - 7 ks
PR venkovní zázemí domu - 13 obvodů: RCCB 4p - 2 ks
RCCB 2p - 3 ks
RCBO 2p - 2 ks
Celkem RCD - 7 ks
Varianta 1: Proudový chránič 300mA - A/S v HR, který chrání vývody (přívody) do PR
a bude předřazen 13+7+7=27ks RCD 30mA.
Nehrozí, že součet "běžných" unikajících proudů na chráničích způsobí
"plané" vypínání RCD 300mA?
Varianta 2: Proudovým chráničem 300mA - A/S chránit v HR pouze vývody (přívody) do PR,
a bude předřazen 7+7=14 ks RCD.
Bude naplněna norma?
Jan Franěk:
1 - nechápu proč tam cpete 300mA "centrální" chránič, podle mého zcela zbytečně budete viset na jednom kontaktu N, což považuji za velmi rizikové a nepřinese vám to vůbec nic navíc.
2 proč to neproberete se svým projektantem? (asi odpověď znám, ale ...)
Radim Strycharski:
Tak protože jsou obvody pod RCD 30 mA a pak jsou obvody bez RCD 30 mA, přičemž všechny obvody musí být pod RCD min. 300 mA. Nevidím tam nic, co by z tohoto hlediska bylo špatně.
Jan Franěk:
A které obvody jsou u RD bez RCD 30mA ?
Nebo ještě trochu jinak, je nutné dávat 300mA před 30mA ? Jestli někdo odpoví ano, tak mne zajímá proč?
Radim Strycharski:
Citace: Jan Franěk 13.02.2026, 22:08
A které obvody jsou u RD bez RCD 30mA ?
To je na určení každého individuálního projektu. Může to být obvod pro plynový kotel, pro lednici, pro čerpadlo vrtu, pro dmychadlo ČOV, pro čerpadlo TČ nebo pro každou zásuvku neurčenou pro obecné použití.
Citace: Jan Franěk 13.02.2026, 22:08
Nebo ještě trochu jinak, je nutné dávat 300mA před 30mA ?
Nutné to určitě není, vynechání 300 mA v případě, že jsou potom všechny obvody za 30 mA, je plnohodnotné. Jenom na tuto možnost norma zapomněla, ale mimonormativní řešení stejné úrovně jako normativní je použitelné.