Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?
František Šohajda:
"Vypínač instalace" v elměráku výhradně být nemusí jen vypínač....... ......
viz PP- E GD:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě
neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být
dodržena charakteristik a „B“).
Radim Strycharski:
Citace: František Šohajda 10.11.2025, 15:27
"Vypínač instalace" v elměráku výhradně být nemusí jen vypínač....... ......
viz E GD:
Jako vypínací prvek je preferován vypínač, ale může být použít i jistič, který v takovém případě
neplní požadavky selektivity a jistící schopnosti podle normy ČSN 33 2000-4-43 (nemusí být
dodržena charakteristik a „B“).
U takového jističe je jedno, jaký má In, čímž se dostáváme mimo téma.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana