Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být na proud o stupeň vyšší?

(1/3) > >>

Tomas Elt Pokorny:
Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?

Richard Šurek:
Citace: Tomas Elt Pokorny  06.11.2025, 14:22

Jaká ČSN řeší pravidlo, že vypínač instalace musí být zvolen s o stupeň vyšší proudovou hodnotou než hlavní jistič (např. v ER objektu s FVE instalací)?
Nemůžu to nikde dohledat. Nebo se jedná pouze o nepsané pravidlo a vychází se z předpokládanéh o možného vypínaného proudu?

Kdo takové pravidlo zmiňuje ?
V připojovacích podmínkách EGD pro ELEKTROMĚROVÝ rozvaděč ( nikoliv instalaci) je požadován vypínač instalace o STEJNÉ nebo vyšší hodnotě jako hlavní smluvní jistič před elektroměrem, viz Požadavky na umístění ,  provedení a zapojení....odst 10.3 .
Pokud se jedná o hlavní vypínač ( nikoliv jistič) v rozvaděči RH v instalaci, měl by mít hodnotu alespoň jmenovitého proudu rozvaděče na štítku.
Jinak nevím čeho by se mělo takové "pravidlo"  týkat.

František Šohajda:
Citace

Nemůžu to nikde dohledat.

To také nikde nenajdete.
Jak píše kolega, stejnou hodnotu jako jistič před ním, nebo vyšší ...Udávají že můžete mít dva jističe stejné hodnoty za sebou,druhý je jako HV instalace.
Je to nasáno v PP každého distributora.T yto PP jsou vždy nadřazeny nad ČSN EN (normami) ! O0

Je vždy lepší jej dát o jedn,dva,tři stupně vyšší jak HJ.Ale to je na posouzení schopného elektrikáře... (dance) Nic s tím neporušíte v PP.

Milan Hudec:
Pradávná informace zněla ve smyslu, že některé vypínače jsou dimenzovány dle char.pojistek, jiné dle char.jističů.
Pokud chci mit klid či nestrávit hodinu hledáním ve výrobkových normách, instaluji vypínač s vyšším I.

Radim Strycharski:
Význam jmenovitých hodnot vypínačů, jističů, stykačů, chráničů, svorek, zásuvek apod. spočívá v tom, že když jsou v obvodu zařazeny tyto prvky se stejnými jmenovitými hodnotami, nemůže to být špatně. Pokud to někdo začne zpochybňovat a bude chtít pro jeden prvek s jednou jmenovitou hodnotou jiný prvek s jinou jmenovitou hodnotou, nemá potom pojem „jmenovitá hodnota“ smysl.