Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Mají být vodiče u příkladu v knize pro RT spojeny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mají být vodiče u příkladu v knize pro RT spojeny?  (Přečteno 2414 krát)
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 07.10.2025, 15:45 »

... obrázky č. 1 a 2 Jsou z knihy Učební texty ze zákonů a vyhlášek, předpisů ČSN.....
Možná se jedná o starší vydání, nevím...

U obou obrázků nejsou čáry spojeny, jsou to ty čáry, které jsou v červeném kroužku.
Takto to vypadá, že upadlý vodič PEN je přerušený z obou stran.

Jak to tedy je, mají být ty čáry v červeném kroužku spojeny?


* vozobule kniha.png (300.41 KB, 467x658 - prohlédnuto 139 krát.)

* Screenshot_20250930-174555 (1).png (600.15 KB, 1080x2400 - prohlédnuto 196 krát.)

* Screenshot_20251001-222338 (1).png (395.46 KB, 1080x1297 - prohlédnuto 184 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.10.2025, 09:26 »

Dalo by se odpovědět otázkou. Jaký smysl by měly texty otázek a grafická vyobrazení, kdyby se jednalo o přerušení v místě toho kroužku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.10.2025, 20:18 »

Ano mají.
Fajn, že jste si toho všiml, je vidět, že chápete smysl příkladu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.10.2025, 22:43 »

Ano mají.
Fajn, že jste si toho všiml, je vidět, že chápete smysl příkladu.

děkuju  za odpověď  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Černých
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.10.2025, 22:45 »

Dalo by se odpovědět otázkou. Jaký smysl by měly texty otázek a grafická vyobrazení, kdyby se jednalo o přerušení v místě toho kroužku?

To je právě ono. Protože se tahle chyba v publikaci táhne roky, tak by mě nenapadlo, že si to po takové době neopravili. Proto jsem váhal, jestli to není chyták ve smyslu "vy si tu všímáte nějakých impedancí uvedených u vodiče, ale uteklo vám, že to není spojený, tak jste se nechal zmást těmi nadbytečnými údaji"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.10.2025, 23:53 »

Obrázek je nešťatný, ale text to jasně vysvětluje. Ozvláště když si ještě porovnáte obrázek a text u předchozí otázky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: Včera v 09:23 »

Ono samotné vyjádření některých normotvůrců je někdy jaksi uplně postavené na hlavu. Takové názvosloví v poslední ČSN 33 2130 ed.4 stojí za to...

3.1.11
Kabelovod
stavebně ohraničený nebo stavebně neohraničený prostor kruhového nebo nekruhového průřezu...

To si pak člověk říká, jestli si z něj někdo nedělá záměrně srandu.
Vím, že nejsme roboti, ale lidé. Ale toto  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: Včera v 12:09 »

3.1.11
Kabelovod
stavebně ohraničený nebo stavebně neohraničený prostor kruhového nebo nekruhového průřezu...


Jo, to by se vlastně dalo zkrátit na:
3.1.11
Kabelovod
prostor
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 12:56 »

Kabelovod je jakýkoliv prostor, kde natahnete kabely

Že by velký lobismus? Chránit kabelové kanály, rošty, žlaby....to všechno stojí hodně peněz.

Ale profíci používají kabelové rošty, žláby, kanály, bus-bary, ....mosty, lávky a kolektory....
a každá tato kategorie má svá pravidla a svoji "fyziku" proměněnou v technologií.
Je faktem, že takový prostor může/nemusí být stavebně ohraničený.
Jeho profil je obvykle čtvercový, obdélníkový, ale také může být kruhový a jiný.

Možná, že to názvosloví dělali studenti bez praxe, anebo líni technici s použitím AI.
Normy a jejich úpravy mají pročíst alespoň dva technici v praxi, zdá tomu vůbec rozumí.
V minulosti tomu tak bylo......

Pavle, dávám ti za pravdu
Ono samotné vyjádření některých normotvůrců je někdy jaksi uplně postavené na hlavu. Takové názvosloví v poslední ČSN 33 2130 ed.4 stojí za to...

To si pak člověk říká, jestli si z něj někdo nedělá záměrně srandu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: Včera v 16:17 »

Ono se není čemu divit?
U překladu norem musí být odborník,takoví nejsou,nebo dělají za jiné love,tak to dají AI a mají to přeloženo sice "blbě" ale pak mají čárku nad překladem norem hotovou. Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: Včera v 17:25 »

Zeptám se, co je na těch obrázcích špatně?
V první dotazu je PEN přerušen a je izolovaně od země. Náhodná zem je 0 ohmů. Zbytek sítě jede v TT.
V druhé případě upadlý PEN má náhodnou zem 15 Ohmů. Zbytek sítě jede v TT.
Nebo se pletu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Včera v 20:55 »

On je to tak trochu chyták. Upadlý vodič na straně přívodu od uzemněného středu vinutí trafa se příliš na problému neuplatňuje, v případě doteku se zemí (15 Ohmů) je s ním třeba počítat ("zlepšuje" uzemnění středu trafa),   v odizolovaném případě se neuplatňuje.

Pokračující vedení PEN za přerušením je s ohledem na připojený spotřebič mezi L2 a PEN velice nebezpečný stav plovoucího PEN, který je sice někde dále po cestě (nedostatečně) uzemněn, ale rozhodně ho nelze nazvat síti TT, je to síť TN-C v poruše.

P.S. Co je špatně? Nedbalé zakreslení schémat!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: Včera v 21:14 »

Vznikne to při kreslení v nějakém jednoduchém levném programu, kdy se do místa vloží znak nebo čára, která nenalícuje na předchozí zákres a musí se třeba šipkami dostrkat do žádané pozice. To se tady zřejmě nestalo. Je dost možné, že autoři časem tu chybu našli, ale nepovažovali ji za podstatnou pro nutnost opravy v příští edici. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: Včera v 21:44 »

Oba případy jsou jako simulace možné poruchy.
Tím, že je střed trafa vždy uzemněn, vrací se poruchový proud zemí dalšího zemniče do trafa se vším co to obnáší, protože spotřebič zůstal zapojený proti zemi. Proteče poruchový proud a vznikne dotykové napětí...
Jinak by jednopolový dotek nefungoval...
Dál je to Ohmův zákon.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: Dnes v 07:46 »

Citace
Oba případy jsou jako simulace možné poruchy.

Také si myslím..... angel
Není to projektová dokumentace ale názorná simulace možné poruchy pro výpočet Ohmova zákona u učení ......
Možná to měli popsat,nebo označit větou....Ale elektrikář pochopí! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: Dnes v 08:50 »

Je to učebnice a ty by měly být bez chyb a to odborných i jazykových. Pamatuji, že v době, kdy chodily moje děti do školy, tak v jakési knize byla pravopisná chyba a polovina dětí ji psala, protože se domnívaly, že když je to v učebnici, tak to musí být správně!

To, že se jedná o schematické zobrazení možné poruchy v zadání příkladu neznamená, že tam může být chyba. To by muselo být jedině součástí úkolu, najít chybu v zapojení. To, že elektrikář pochopí problém není omluva. My staří vlci to vidíme na první pohled, mladý, začínající elektrikář je nejistý a nemusí to správně vyhodnotit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.022 sekund, 20 dotazů.