Autor Téma: Jak připojit elektrokotel Protherm bez ochrany prodovým chráničem?  (Přečteno 729 krát)
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« kdy: 07.08.2025, 09:27 »

V návodu pro připojení elektrokotle Protherm je uvedeno připojení 5 vodiči.
Technik od Prothermu mi však sdělil, že se nesmí použít proudový chránič, protože elektronika kotle ho vybavuje.

Jak tedy připojit elektrokotel?
Kde vezmu ten pátý vodič pokud tam nesmí být proudový chránič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Včera v 23:01 »

To je tak laická otázka, že mě napadlo jak si s ní poradí nový ChatGPT 5. (Přidal jsem ještě žádost o stručnou odpověď.)

U Protherm elektrokotlů je pětivodičové připojení:
L1, L2, L3, N, PE (třífázové napájení + nulák + ochranný vodič).

Pokud výrobce nedoporučuje proudový chránič, vede se přívod z rozvaděče přímo přes jističe bez RCD — tedy pátý vodič (N) vezmete přímo z nulové svorkovnice rozvaděče, nikoli přes chránič.

V praxi to znamená samostatný okruh pro kotel, jen s jističem (ne s chráničem).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Včera v 23:06 »

Citace Ai:

Citace
A podrobná odpověď:

Dobře, pojďme to projít krok za krokem opravdu podrobně – tak, aby to bylo jasné i z hlediska norem a praktické realizace.

1️⃣ Proč Protherm zakazuje proudový chránič
Většina moderních elektrokotlů má v napájecí části EMI/RC filtry a další elektroniku, která je přes kapacity spojena s ochranným vodičem (PE).

To způsobuje trvalý svodový proud do PE (typicky 10–20 mA, u větších výkonů i víc).

Pokud by byl kotel připojen přes běžný 30 mA proudový chránič, tyto svodové proudy by se sečetly s ostatními spotřebiči na stejném chrániči a často by došlo k jeho neoprávněnému vybavení.

Protherm to řeší jednoduše – kotel připojit bez RCD (vyjma případů, kde to vyžaduje specifická místní norma, např. u zásuvek v koupelnách, ale to se na pevné připojení kotle nevztahuje).

2️⃣ Co znamená „pětivodičové připojení“
U třífázového kotle je pět vodičů:

L1 – fáze 1
L2 – fáze 2
L3 – fáze 3
N – pracovní nulový vodič
PE – ochranný vodič (zemnění)

Tedy systém TN-S – fáze + samostatný nulový + samostatný ochranný vodič.

3️⃣ Odkud vzít pátý vodič (N),    když není proudový chránič
V rozvaděči se nulové vodiče (N) obvykle sbíhají na nulovou sběrnici.

Okruhy chráněné proudovým chráničem mají vlastní nulovou sběrnici za RCD.

Okruhy bez proudového chrániče mají jinou, samostatnou nulovou sběrnici přímo připojenou na hlavní N přívodu.

Pro kotel tedy:

Fáze L1, L2, L3: z vývodů samostatného 3f jističe.
N: z nulové sběrnice „před RCD“ (tedy nechráněné části).
PE: z hlavní ochranné svorkovnice (PEN/PE sběrnice).

4️⃣ Doporučené zapojení
a) V rozvaděči
Jistič pro kotel: 3P (třípólový),    jmenovitá hodnota podle příkonu kotle a průřezu kabelu (např. pro 12 kW kotel cca 20 A při 400 V).

Bez RCD: fáze jdou z jističe přímo na kabel ke kotli.

N připojit na sběrnici N, která není za žádným chráničem.

PE připojit na ochrannou sběrnici PE.

b) Kabel k kotli
Typicky CYKY 5×4 mm² nebo 5×6 mm² (dle délky vedení a proudového zatížení – určí projektant / elektrikář).

Barvy:

Hnědá / černá / šedá – L1, L2, L3
Modrá – N
Žlutozelená – PE

c) V kotli
Připojit vodiče na svorky dle schématu v manuálu:

L1, L2, L3 na příslušné svorky topných těles
N na svorku N (napájí řídicí elektroniku)
PE na ochrannou svorku kostry kotle

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 23:06 »


Citace Ai
Citace
5️⃣ Bezpečnost a normy
ČSN 33 2000-4-41 dovoluje připojit pevně připojené zařízení bez RCD, pokud není v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem (např. koupelny).

Pokud byste RCD přece jen musel použít (např. podle lokální vyhlášky),    musel by to být selektivní chránič s vyšším vybavovacím proudem (např. 100 mA S typ),    samostatně pro kotel – ale Protherm to oficiálně nedoporučuje.


Doplňující otázka: Musí být spotřebič v koupelně za RCD i v případě že je pevně připojený?

Podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (a harmonizované IEC 60364) je v koupelnách situace takto:

Všechny zásuvkové obvody do 32 A musí být chráněny proudovým chráničem ≤ 30 mA.

Pevně připojené spotřebiče (bez zásuvky) v koupelně RCD mít nemusí, pokud je jejich instalace a krytí v souladu s požadavky pro danou zónu (ochrana před dotykem a před vlhkostí).

Výjimka: Pokud jiná norma nebo výrobce zařízení požaduje RCD, pak se musí použít i u pevného připojení.

Takže:
✅ Elektrokotel pevně připojený v koupelně není automaticky povinné chránit 30 mA chráničem, pokud splňuje předepsanou ochranu před úrazem (ochranné pospojování, správné IP krytí, správná zóna).
❌ Ale pokud by byl připojen přes zásuvku, RCD by povinný byl.

V praxi se proto elektrokotle v koupelnách běžně zapojují pevně a mimo RCD, pokud to výrobce kvůli svodovým proudům doporučí (jako Protherm)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: Včera v 23:12 »

A podrobná odpověď:
Afro poklona Pěkné vysvětlení pro učně, který zrovna na proudové chrániče chyběl protože byl u zubaře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #5 kdy: Dnes v 00:14 »

Ono sdělení technika je podivné, Protherm nemá na desce plošných spojů nijaké speciálně veliké odrušovací filtry. Ani v návodu k instalaci takové upozornění od výrobce nemá. Podle mne je to problém u instalací s jediným 30mA centrálním proudovým chráničem.
Podle mne, pokud by byl chránič jen pro vývod kotle, tak by to asi mělo vydržet. Naschvál si změřte u kotle unikající proud jen samotné elektroniky, to se dá při troše šikovnosti (aby nezapla tělesa) změřit na ponku i v provizorním režimu za sucha při napájení jen z jednofázové zásuvky.

Často u EMI filtrů ani není problémem trvalý unikající proud, ale rázový proud při prvotním nabíjení kapacity "Y" odrušovacího kondenzátoru napojeného na kostru spotřebiče.
Ale pokud  by to byl onen problém, je nyní na trhu pár chráničů 30mA, které jsou proti krátkému rázu chybového proudu dostatečně odolné. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: Dnes v 05:52 »

Citace
Technik od Prothermu mi však sdělil, že se nesmí použít proudový chránič, protože elektronika kotle ho vybavuje.


Dnes se škála chráničů-AC,A,F,B a další, které podrží elektroniku.
Spousta techniků o tom neví.
Často se s tím setkávám.
(Potom je ještě další ochrana,jak píše kolega pospojení.....)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Dnes v 05:58 »

Sdělení technika není podivné, má své velice pádné vysvětlení.

Páni kolegové, všichni jste zapomněli na jedno důležité specifikum elektrokotlů. Elektrokotel je ovládán povelem z HDO (blokování) pomocí spínání vodiče N přímo do řídící elektroniky kotle.  Tento povel je vytvořen spínačem HDO  na přívodu  do objektu v ER, tedy před všemi chrániči,  fáze je použita z přívodu kotle a z tohoto důvodu technik nedoporučuje použití chrániče. Ovládání kotle by bylo  zapojeno do kříže přes chránič (N před  a L za chráničem),  takže takto zapojeným kotlem si nezatopíte. Možným a běžně používaným řešením je použití relé, kterým se oddělí vodič N z HDO a kontakty spínají vnitřní obvody ovládání kotle s vodičem N za příslušným chráničem.

  Pěkné vysvětlení pro učně, který zrovna na proudové chrániče chyběl protože byl u zubaře.

Vysvětlení je chybné, problém nevytváří parazitní kapacity odrušovacích prvků (svodové proudy),  těch tam zase tolik není, ony tam nejsou ani potřeba. A učit budoucího elektrikáře, že řešením problému je bezmyšlenkovit é použití chrániče s IdeltaN 100mA není správné. To jsou vyhozené peníze za zbytečný chránič.

P.S. Všechny tři příspěvky kol. Juraje Rojka jsou ovlivněny využitím informací AI, která je rychlá, napíše obsažný referát, ale podá informace zbytečné, přímo nesouvisící nebo nepotřebné a žádané chybí. Je vidět, že ještě nejakou dobu bude k řešení problémů třeba dobře myslící mozek živého elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Michael S. Dobrý
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Dnes v 07:41 »

Je to přesně jak napsal pan kolega Václav Třetí. Problém způsobuje přímé napojení povelu z HDO kdy po sepnutí NT vybaví chránič. Řešení je přesně to které popsal pan kolega, do obvodu spínaného N z HDO se vloží relé (1 fázový stykač) a povel z HDO napájí cívku tohoto relé čili můžete pro kotel použít PCH. Děláme toto zapojení běžně s tím že elektrokotel je přes PCH a funguje to bez problémů. Pro přesnost: zpravidla se setkáváme s kotli Protherm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Dnes v 09:09 »

Možná malé vysvětlení. Ty tři příspěvky nejsou AI ovlivněné, ty jsou AI napsané úplně celé. Důvod proč jsem to sem dal byl ten, že vlastně sám úplně nerozumím původní otázce. Resp. abych odpověděl, musel bych se ještě ptát. Vypadá velmi laicky, ale tazatel laik není, tak se (asi) za ní skývá něco víc. Zajímalo mě jak si otázku vyloží lidé a jak stroj a kam budou odpovědi směřovat. S přihlédnutím k podstatě otázky si nejsem úplně jistý kdo zatím vyhrává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: Dnes v 10:11 »

...
Jak tedy připojit elektrokotel?
Kde vezmu ten pátý vodič pokud tam nesmí být proudový chránič?
Nevím, zda je tato otázka míněna vážně, nebo je to nějaký vtip.

Moje otázka zní: Jaký je důvod připojovat elektrický kotel za chránič?

Btw. u kotle je v návodu schéma, jak se má připojit. Tam je to jasně dané.
Kotel navíc musí kvůli záruce uvést do provozu člověk prověřený výrobcem. Ten určitě ví, jak to má být, a pokud by tam byl chránič, jak připojit ovládání sazby.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: Dnes v 10:22 »

... podá informace zbytečné, přímo nesouvisící nebo nepotřebné a žádané chybí...

Objektivně vzato, vaše informace nejsou zbytečné, jsou související a k vyřešení připojení jsou pro myslícího elektrikáře potřebné. Ale na otázku jste žádnou odpověď nedal, ačkoli to AI vytýkáte. AI žádané dodala, ale doplnila (po žádosti o podrobnosti) nepřesné informace, které myslícího ale neznalého elektrikáře mohou zmást a nevysvětlují podstatu problému. Z mého pohledu je zajímavé, že ani AI ani lidé neprojevili snahu lépe porozumět tomu co vlastně tazatel chce. Bez ohledu na faktickou správnost odpovědí je to vlastně velmi podobný přístup který cestu ke správné odpovědi spíše komplikuje. (Když se nad tím zamýšlím, tak na AI mi asi nejvíc vadí právě to, že se málo ptá a rovnou se snaží být chytrá - stejně jako lidé. ChatGPT 5 jde v tomto směru ještě dál a obšírně odpovídá na opravdu velmi mlhavé otázky. Podle mě to není cesta správným směrem.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Online Online


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: Dnes v 11:06 »

Citace
Možným a běžně používaným řešením je použití relé, kterým se oddělí vodič N z HDO a kontakty spínají vnitřní obvody ovládání kotle s vodičem N za příslušným chráničem.

Zapojení s relé (označeno OR)
 se spíná kotel už několi let a distribuce u nové sazby nad tím tvrdě dbá! Když dáte kotel,chcete sazbu tak musí být toto relé součástí elektroměráku. Pak si dáte spínání kotle z jeho obvodu. Už se žádný N vodič z HDO nepoužívá u nových zapojení sazeb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....