« kdy: 02.08.2025, 22:10 »


Potřeboval bych modul nebo nákres na zabránění zpětného toku proudu k ostrovní fotovoltaice.
Mikro invertor potřebuje napájení 230V, které bych použil z měniče jiné 12V fotovoltaiky.
Existuje něco takového?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
františekd
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.08.2025, 21:57 »

Nevím jestli jsem to dostatečně popsal proto přikládám nákres v zeleném bodě bych potřeboval zabránit zpětnému toku proudu,pokud takové řešení existuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
františekd
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.08.2025, 21:59 »

Amaterské schéma


* IMG_20250808_193419_HDR.jpg (566.88 KB, 1536x1536 - prohlédnuto 213 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radomír Kovář
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 09.08.2025, 09:20 »

Proc vytvarita takovy orloj ? Kvuli cene za spravný FVE menic ?
Tohle fungovat nebude. Nevymyslejte blbosti a pouzijte odpovidajici techniku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 09.08.2025, 09:58 »

Střídavý proud je střídavý protože střídavě mění směr. Těžko tedy můžete chtít aby zůstal střídavý a tekl jen jedním směrem. Ve skutečnosti vám nejde o zabránění toku proudu ale "toku výkonu". Nebudu zabíhat do detailů, ale pořízení správného (ostrovního) střídače je skutečně jediná rozumná cesta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #5 kdy: 09.08.2025, 10:57 »

Jestli to správně chápu, chcete ze střídače, který neumí ostrov udělat ostrov. A řídit ho jiným střídačem místo napětí z distribuce.
To se vám nikdy nepodaří, jelikož i ten druhý potřebuje distribuci. Pokoušíte se o perpetuum mobile.
A to nehovořím o tom, že se jedná o použití v rozporu s návodem výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
františekd
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 09.08.2025, 12:50 »

Jen pro doplnění druhý střídač by byl napájen z jiné 12v fve s baterií.  poklona  za názory.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.08.2025, 15:37 »

Jasne, chcete grid tie menic oblbnout upskou. To se dela. Ale musite to mit galvanicky  odponene od DS. Upska ji nahrazuje, aby si menic myslel ze je v DS. Nicmene jak pisou ostatni, jde o experiment mimo veskere normy ,  navody a ucel pouziti kompenent.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 10.08.2025, 13:57 »

V podstatě si potřebujete vyrobit hybridní FVE měnič. Když se podíváte na trh hybridních měničů, pak zjistíte, že cena vašeho úsilí bude jen naprostá ztráta času a invence a velká problematika, kdy si omylem pustíte síť dovýstupu měniče .
Schválně podívejte se na trh u malých výkonů hybridů, jako má váš mikroměnič. Nenechte se mýlit tím, že k hybridnímu měniči je vždy potřeba připojit baterie, není to často pravda.
A hybridní měniče sbackup výstupem vždy umí na ostrov přepnout jak automaticky při ztrátě napájení sítě, tak i povelovým signálem (sepnutí kontaktů). Navíc umí automaticky přicucávat ze sítě, když Slunce nestíhá. To by váš návrh neuměl. Takže provoz spotřebičů za FVE může být beobslužný a budete maximalizovat to, co Slunce dá do spotřebt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 11.08.2025, 08:26 »

Jsem za s kol Kurkou...
Proč dnes řešit zbytečné záležitosti,když na trhu existuje řada už vyrobených a atestovaných ,celkem dnes už levných výrobků.
(Takové výrobky se podomě dělávali za mých mladých let,když za komunizmu byla koupě tranzistoru přímo hororová záležitost a podpultovka) tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.08.2025, 11:43 »

Já myslím, že za tím není snaha o bastlení, ale snaha využít některý z levných a často i kvalitních síťových mikroměničů. Bohužel další zdroj na bázi střídače se nechová jako sít kterou má simulovat a tak to nemá snadné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.