Musí být můstky PEN, N, samostatné?
Jakub Trasoň:
Revizní technik mi zamítl provedení společné svorkovnice PEN+PE+N, v bytovém rozvaděči s tím, že musí být samostatný N můstek
situace - zelená svorkovnice UVB 100
připojeno PEN - přívod
PE - okruhy, uzemnění, pospojení, spd
N - k chráničům, okruh bez chrániče
pro přehlednost popisu foto (z jiného rozvaděče), PEN uprostřed, levo PE, pravo by měly být N jednotlivě k chráničům, případně která norma (odstavec) toto řeší.
jiří gajda:
Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3 na 543.4.3 jsou tam i obrázky
Milan Hudec:
Citace: jiří gajda 02.08.2025, 09:49
Podívejte se do ČSN 33 2000-5-54 ED.3 na 543.4.3 jsou tam i obrázky
No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.
pegas100:
Citace: Milan Hudec 02.08.2025, 10:35
No, v normě jsou uvedeny příklady jak to může být, což neznamená zákaz použití technicky dokonalejšího řešení, což bude vždy jedna pořádná šína pro vše.
Záměrem článku je možná přehlednost instalace, ale tu bych nepovyšoval nad tím pádem nutné použití propojovacích vodičů jednotlivých šín mezi sebou, zkrátka zbytečná slabá místa instalace.
Přesně (poklona) (drinks)
David Hruda:
Doporučte RT, aby se podíval do připojovacích podmínek distribitorů a fyzicky do elektroměrovéh o rozvaděče. Najde tam svorkovnici, ve které je přívodní PEN v HDV , N (a PE) pro elektroměr, N pro sazbový spínač a PEN, případně PE a N jako výstup z ER.