Může být ochrana před vnějším přepětím pouze jeden svod HVI?

<< < (2/4) > >>

Jan Hájek:
Záleží na výšce hřebenu a výšce jímače a samozřejmě i na jeho provedení, ale reálné to je.

Jan Hájek:
Pošlete výkresy s rozměry domu, kolega na to mrkne a vypracujeme pro vás studi.

https://elektrika.cz/data/clanky/vypracovani-studie-proveditelnosti-izolovane-jimaci-soustavy-s-vodici-hvi/view?searchterm=Studie

Jiří Kobos:
Citace: Milan Hudec  06.07.2025, 13:47

Minimálně dva.
Pro jeden styk se zemí nebudete mít téměř jistě připravenou zemní soustavu tak, aby přenesla proudovou hustotu blesku v čase.


Takže DEHN navrhuje ochrany špatně? Protože - pouze příklad RD - 4 nepropojené jímače a každý jímač má svůj vlastní svod k uzemnění. To je stejná situace.
Myslíte, že tenký vodič HVI proudovou hustotu přenese a základový pásek-zemnič ne? V normě je napsáno, že oddálená soustava musí mít nejméně jeden svod...

František Šohajda:
Citace: Milan Hudec  06.07.2025, 21:29

Na 10x16m?
To snad ne.


Oddálený ano, je to i v referenčních ukázkách od DEHNu. Musí to být spočteno.U klasiky NE ,  tam min 2 svody.

Jan Hájek:
Tady je to rozebráno podrobněji:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,49938.msg391923.html#msg391923

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,41344.msg324969.html#msg324969