Bude mít revizní technik problém se zásuvkami připojenými lanky?

<< < (3/5) > >>

Jan Palička:
Citace: Jan Franěk  02.07.2025, 16:13

Bože, bože.
Doufám že nechcete protahovat KNX kabel mezi jednotlivé vodiče? To určitě nee  (norm)

To tu někdo napsal?
 

Jiří Schwarz:
Když to nikdo nezmínil, zkusím to já:
kabel CYKY má nějakou elektrickou pevnost.
U jednotlivých vodičů v trubce to neumím vyhodnotit jak moc je to dobře nebo špatně

Milan Hudec:
To je Jirko dobrá připomínka, 4-41 říká něco ve smyslu, že se u trubek počítá s izolační pevností.....
Obdobně by se dalo uvažovat u krabic
Zde bych požádal někoho z Koposu o objasnění.

Jan Štěpán:
Citace: Jiří Schwarz  02.07.2025, 20:26

Když to nikdo nezmínil, zkusím to já:
kabel CYKY má nějakou elektrickou pevnost.
U jednotlivých vodičů v trubce to neumím vyhodnotit jak moc je to dobře nebo špatně

Vodiče s jednoduchou izolací určené pro rozvod 230/400V jsou zpravidla zkoušeny na 400/750 takže tam problém nehledejte. Jinak bysme museli řešit i mezifázové průrazy uvnitř kabelu... Čistě k tématu, mnoho zemí preferuje stále chráničky a protahovací krabice. Před pár lety jsem kreslil domek pro italského občana a ten na tom vysloveně trval.
Oteplování není problém, pokud to navrhuje někdo, kdo má povědomí o oteplení vodičů při souběhu a neposlouchá tupě normy... (někde nebudu to teď hledat je psáno že pro byty se souběh počítat nemusí),  nakonec pojem "v trubce ve stěně" zná i Sichr... Jen prostě při více seskupených obvodech klesá zatížitelnost. Podle mne to má hlavní nevýhodu v bezpečnosti a v nepřehlednosti, proti 2 jednoznačným výhodám:
1/ přidat něco není problém pokud je to tak od návrhu dimenzováno
2/každých 20-40 let nemusí nastoupit borci s bouracím kladivem
V Čechách lze oponovat neharmonizovan ou ČSN 332130 ed.4 bod 8.7.4. Obecně zejména v místech páteřních rozvodů pokud mám vypočtenou zeď a chci do ní zaříznout po celé délce např. tr. průměr 63, už bych se dotazoval statika...

Jiří Schwarz:
Citace: Jan Štěpán  05.07.2025, 09:00

Vodiče s jednoduchou izolací určené pro rozvod 230/400V jsou zpravidla zkoušeny na 400/750 takže tam problém nehledejte. ...

A stejně v tom nemám jasno.

Starší kabely CYKY měli atest pro elektrickou pevnost 4kV.
Dnes hodně výrobců přešlo na úsporné provedení s testem na 2,5kV, takže bych ty kabely měl použít jen tam, kde to mám ošetřené SPD T1+T2
"husí krk" při běžné montáži bych asi nepovažoval za spolehlivou izolaci...
Co je za ním, přes co mi někde může vést, dotýkat se...